交流電流已經用互感器轉成電壓了,但整流后的dc不線性,還有什么方法測量嗎?
求教AD采樣怎么測量交流電流,怎么計算?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
懂你的意思,你是說,已經變成饅頭波的信號,雖然已經是正向電壓了,但是電壓會隨著時間,形成饅頭波的,高低起伏的信號對吧,有好幾種方法,我講一種,和你有關的,既然你是adc測量,相比用了單片機,那么,利用單片機控制adc,周期性的,多采集一點adc信號,比如,一個周期里面采集100次,然后利用這100的結果,去計算真有效值,這樣就非常準確了,你去找找真有效值的算法,你就懂了。我大概說一下,就是:周期內采集的值的平方的和,求評論。得到的結果再開方。,
0
回復
@原來如鳥
懂你的意思,你是說,已經變成饅頭波的信號,雖然已經是正向電壓了,但是電壓會隨著時間,形成饅頭波的,高低起伏的信號對吧,有好幾種方法,我講一種,和你有關的,既然你是adc測量,相比用了單片機,那么,利用單片機控制adc,周期性的,多采集一點adc信號,比如,一個周期里面采集100次,然后利用這100的結果,去計算真有效值,這樣就非常準確了,你去找找真有效值的算法,你就懂了。我大概說一下,就是:周期內采集的值的平方的和,求評論。得到的結果再開方。,
求平均,打錯字了
0
回復