想做一個10A300V的恒流源,用EWB做了一個電路不知道實際行不行的通
想做一個10A300V的恒流源,用EWB做了一個電路不知道實際行不行的通,各位大師幫看看 好像短路的時候場效應管要承受10A的電流 AB兩端的電壓也有300V,那么早場效應管上的功耗是不是就是10*300=3KW如果是這樣這個電路應該不行

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@joshuahorn
唉,沒人賜教自己頂一下,突然想到在前面加一級可控硅恒功率級,這樣在短路的狀態下,后級場效應管就不會承受那么高的電壓了,還有還是想問一下,用電流互感器做電流監測的可控硅恒流裝置,在高壓時突然短路時能不能快速保護.能不能在短路狀態下運行的因素取決于什么.
線性電源就是這樣的.管子上的耗散功率+負載功率=負載電流×輸入電壓.如果你輸入300V,恒流10A,負載0歐可不就是3KW么.
加可控硅調壓是可以的.不過功率因數很差,并且調整時間也較長.但是總能夠降低許多功耗.
線性電源(電壓源)的短路運行取決于是否有電流環.線性電流源短路運行受調整管的功率限制.
最好的辦法還是做成開關電源.300V10A可以用BUCK電路做.如果只有一個電流環的話,應該比較容易做.
加可控硅調壓是可以的.不過功率因數很差,并且調整時間也較長.但是總能夠降低許多功耗.
線性電源(電壓源)的短路運行取決于是否有電流環.線性電流源短路運行受調整管的功率限制.
最好的辦法還是做成開關電源.300V10A可以用BUCK電路做.如果只有一個電流環的話,應該比較容易做.
0
回復
@楚天?
線性電源就是這樣的.管子上的耗散功率+負載功率=負載電流×輸入電壓.如果你輸入300V,恒流10A,負載0歐可不就是3KW么.加可控硅調壓是可以的.不過功率因數很差,并且調整時間也較長.但是總能夠降低許多功耗.線性電源(電壓源)的短路運行取決于是否有電流環.線性電流源短路運行受調整管的功率限制.最好的辦法還是做成開關電源.300V10A可以用BUCK電路做.如果只有一個電流環的話,應該比較容易做.
謝謝樓上的建議,做個10A的恒流源主要是像用來調試別的電路用的,主要是減小調試時的短路損壞幾率,由于對開關電源不是很熟悉,有看到網上有可控硅的模塊做的電流發生器,所以想做一個線性的恒流電源,不過好像用開關電源做似乎時簡單一些.不知道有沒有相關的資料可以賜教的,我自己去找了很久都是小功率的,沒有到300V10A恒流這么大功率的.
0
回復
@joshuahorn
謝謝樓上的建議,做個10A的恒流源主要是像用來調試別的電路用的,主要是減小調試時的短路損壞幾率,由于對開關電源不是很熟悉,有看到網上有可控硅的模塊做的電流發生器,所以想做一個線性的恒流電源,不過好像用開關電源做似乎時簡單一些.不知道有沒有相關的資料可以賜教的,我自己去找了很久都是小功率的,沒有到300V10A恒流這么大功率的.
我感覺你的用途并不需要一個恒流源,你需要的是一個帶有電流保護的可調電壓源.如果這樣的話,建議你用可控硅做整流調壓,后邊用隨便什么峰值電流型控制IC做個過流保護就可以了.
不知道這樣合不合你用.
不知道這樣合不合你用.
0
回復
@楚天?
我感覺你的用途并不需要一個恒流源,你需要的是一個帶有電流保護的可調電壓源.如果這樣的話,建議你用可控硅做整流調壓,后邊用隨便什么峰值電流型控制IC做個過流保護就可以了.不知道這樣合不合你用.
"帶有電流保護的可調電壓源" 是有這個意思,不過要求的是這個電壓源的輸出能達到300V10A,在負載趨近短路的情況下依然能夠運行.我有試過用可控硅,可是短路電流監測電路動作不夠快,在300V情況下突然短路,經常燒可控硅.
打個比方:
"就是我要調整一個全橋開關電源,不小心兩個橋臂同時導通了,正常情況下肯定不是保護電路動作就是炸開關管,如果有個保護電源,在橋臂同時導通短路的時候,把電流限定在一個值,這樣就不會損壞被調試的電路."
打個比方:
"就是我要調整一個全橋開關電源,不小心兩個橋臂同時導通了,正常情況下肯定不是保護電路動作就是炸開關管,如果有個保護電源,在橋臂同時導通短路的時候,把電流限定在一個值,這樣就不會損壞被調試的電路."
0
回復
@joshuahorn
"帶有電流保護的可調電壓源"是有這個意思,不過要求的是這個電壓源的輸出能達到300V10A,在負載趨近短路的情況下依然能夠運行.我有試過用可控硅,可是短路電流監測電路動作不夠快,在300V情況下突然短路,經常燒可控硅. 打個比方: "就是我要調整一個全橋開關電源,不小心兩個橋臂同時導通了,正常情況下肯定不是保護電路動作就是炸開關管,如果有個保護電源,在橋臂同時導通短路的時候,把電流限定在一個值,這樣就不會損壞被調試的電路."
我說的,用可控硅做電壓調節.電流保護另外做.
可控硅開通后就沒辦法控制了,當然沒辦法做快過流保護了.
電流保護用常見的3843就可以了.
可控硅開通后就沒辦法控制了,當然沒辦法做快過流保護了.
電流保護用常見的3843就可以了.
0
回復