FGA60N65SMD管子2并聯8管測試輸入平均電流60A,查手冊得到每顆30A的導通壓降約1.5V。
有個疑問,全橋結構對角線的管子同時導通,另外一個對角線管子交替導通諧振軟開關模式下忽略開關損耗。占空比最大40%,導通壓降1.5V 電流60A 計算的導通損耗1.5*2*60*0.4=72瓦疑問就在這里,另外一個對角管子是經過一段死區時間才導通的,而不是同時導通,那么計算總損耗該如何計算呢?不能簡單的72*2 144瓦了吧?