今年設計一款太陽能控制器,我們知道電池短路是災難性的,可能會引發安全事故,所以在處理負載短路保護采用LM358加中斷檢查方法執行,增加反應靈敏性,現在適得其反。一接感容負載就會觸發短路保護程序很是頭痛,如果降低反應靈敏性就會導致MOS管擊穿。還有這個電路在氣溫低至-10度的時候 不帶負載都會響應短路保護導致無法正常輸出。
太陽能控制器短路保護問題分析
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@qinzutaim
就丟一張圖,也不做任何說明?
上面有說的 ,可能是我說的不夠詳細,我采用的原理是這樣的,通過R39和R41對采樣電阻0.005R采樣通過U2放大25倍,如果采樣電流超過25A 就會使得U1的比較器電路7腳輸出高電平,觸發單片機的外部中斷進行關閉輸出,從而達到短路保護效果。現在出現的問題是 ,我只要在負載端隨意接上一個感性性負載或者帶電容的負載都會促使U1的比較器工作觸發中斷,我猜想應該是感容負載的啟動電流比較大 我把短路電流設定至放大,問題還是存在,在R29上并一個104電容,短路保護靈敏度又會降低,使得輸出MOS擊穿燒毀。還有一個問題 就是這個電路工作在-10度的環境下,不帶負載U1的7腳也是輸出高電平的,從而導致負載不能工作
0
回復
@也許是個梗
上面有說的,可能是我說的不夠詳細,我采用的原理是這樣的,通過R39和R41對采樣電阻0.005R采樣通過U2放大25倍,如果采樣電流超過25A就會使得U1的比較器電路7腳輸出高電平,觸發單片機的外部中斷進行關閉輸出,從而達到短路保護效果。現在出現的問題是,我只要在負載端隨意接上一個感性性負載或者帶電容的負載都會促使U1的比較器工作觸發中斷,我猜想應該是感容負載的啟動電流比較大我把短路電流設定至放大,問題還是存在,在R29上并一個104電容,短路保護靈敏度又會降低,使得輸出MOS擊穿燒毀。還有一個問題就是這個電路工作在-10度的環境下,不帶負載U1的7腳也是輸出高電平的,從而導致負載不能工作
在比較器之前加電容,一則延時,二則濾干擾,并且在選用MOS管的時候要考慮承其瞬間承受峰值電流的能力。
0
回復
@也許是個梗
2,LM358改LM2904.
1
回復