開關電源的N線和輸出的負可以連在一起嗎
我做了一款小功率電源,用在電表上,現在客戶要把輸入的220V的N線和我開關電源輸出電壓的負極連在一起,說是作為共公的基準地用,請問各位大俠,這樣連接對我的開關電源有影響嗎,會損壞電源,或者會干擾電源嗎?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
我怎么覺得嚴重不行。。。
我覺得三相四線里面所有這四根線,也就是包括那個N,到大地的電流不為零,這是判斷漏電的主要標準,要觸發用戶端空開斷掉。除非你能保證最終用戶對你電源輸出的整個電路不接地(永遠不接),否則的話,漏電保護器相當于被短路繞開,這應該是相當大的安全隱患。
(好像N線在變電站端是接大地的,到用戶家里過漏電保護然后再接負載)
不知道你是什么電表,無論變電站還是居民用戶,接地肯定是有嚴格標準的,就算落后地區民房不接地,你也不能保證以后不會補上。這個事的風險怎么說呢,萬一出人命也不算什么意外。
印象中是這樣,有確切知道的歡迎指正