請教與求助
我家小區經常性停電(小產權,被政府限電,隨時拉閘),就考慮用逆變器接蓄電池做個備用電源,有電用市電,沒電就讓逆變器給家里供電。
逆變器型號:山特3012E(12V直流,3000W功率)
家庭總開:2P主備用電源互鎖空氣開關
輸入:從家庭入戶總開主電源處引火線、零線接入逆變器輸入口L、N,沒引地線到輸入口。
輸出:從逆變器輸出口L、N接入家庭總開備用電源的L、N輸入口,沒有引輸出口的地線至接線箱。
問題:主備用電源互鎖開關若把備用電源扶上(主電源開關自動落下),逆變器自動斷電,長鳴報警,液晶屏顯示“6”。然后備用電源開關落下,死活扶不上去。
萬用表測試:逆變器輸出L口與輸出N口電壓220V,輸出L口與輸出地線口電壓160V左右,輸出N口與輸出地線口電壓60V左右。
我是個學文科的電學小白,電學知識止步于高考之前,周圍找了一圈也沒有既懂逆變器又懂家庭主備用電源接法的電工。請教下,我家這是什么情況?如何能改好,正常使用?萬分感謝!
PS:發現我家總開接線箱里面有個銅線排,入戶零線、漏保的N線和地線都在上面接著。