Bmax最大磁通密度
怎么產品手冊里找不到Bmax?是不是通過計算得來的?
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@webtianxia
Bmax是限制鐵心的飽合值OR鐵損,馳返式操作在連續式線路時,&操作頻率在500K以下時,Bmax近似與Bsat相等.在馳返式操作在非連續式線路時,磁通密度都是從0到Bmax,所以應用在高頻時,Bmax將會給于鐵損的限制,即Bmax小于Bsat.我剛到一本書上取Bmax=Bsat/2.不清楚是經驗值還是別的原因.煩請大俠高見.謝謝
那是因為随訴你計算時用最低電壓和最大duty,因為flyback的伏特秒不恒定,在高壓輸入時delta B將會增大到大約1.5倍(90~264Vac輸入),如果取過大,在高壓輸入就會飽和.
在更寬輸入范圍的電源需要取更小.
正激式沒有這個限制.
但沒有看到任何書上有描述這一點.
在更寬輸入范圍的電源需要取更小.
正激式沒有這個限制.
但沒有看到任何書上有描述這一點.
0
回復
查了國外的資料終于明白了
最大工作磁通密度Bmax與最大磁通密度Bsat的關系要看電源工作的頻率而定
當f<50kHz時, Bmax=0.5Bmax
當f<100kHz時, Bmax=0.4Bmax
當f<500kHz時, Bmax=0.25Bmax
當f<1MHz時, Bmax=0.1Bmax
這主要是因?工業界對允許的磁性元件損耗大小的經驗方法是損耗在整個電源效率中不超過2%;同時還應該考慮溫度的因素
