各位好,我正在做一個逆變器的項目,運用的是三項組合式逆變器,我在書上看到了三相組合式有兩種形式:一種是統一直流電源供電的組合式逆變器,另一種是單獨直流電源供電的分離式組合逆變器。這兩種中的前者需要輸出端用隔離變壓器做輸出隔離,后者則不需要。兩種結構分別如下面圖里1和2所示所示。
想要問一下:
(1)這兩種不同的形式可不可以連接圖中虛線所畫的三相無中性線連接的平衡負載?還是上圖形式可以,下圖形式不行?
雖然理論三相平衡負載時,中性線沒有電流,但在實際單獨控制每一相時,不可能完全平衡,所以是不是下圖的形式會有單獨三相之間的耦合,使得沒有中性線連接時控制難以實現。
(2)我是在一本逆變器書上看到這兩種,現在用的是下面獨立供電這種形式,發現沒有中性線連接時輸出難以實現,而論文上基本都是上圖中的電路形式,這兩種形式有什么不同的地方?在控制上有什么不同?
由于實驗趕進度,非常希望能得到您的解答,感激不盡!!!