大家看一下,
這是我繞的環形變壓器,工頻,
白色為市電,另一端的波形,有別于市電,是不是我的變壓器繞的有問題啊?
測量變壓器低壓端,兩根線的峰值還不一樣,這是什么問題 ?
大家多多指教?
次級的相位還超前了那么多,是不是線圈有開路,還是你的示波器的ch2的探頭有開路。加點載看看什么樣。
探頭沒問題 ,
變壓器拆掉,重繞
你幫我看一下,我貼子里的3D 能看到嗎,用Acrobat Reader DC 可以轉動360度看,也可以每個零件拆掉看。http://m.daogou-taobao.cn/bbs/2445002.html