采用MP175設計了一個非隔離的AC220V-5V的電源,再采用1117降壓到3.3V.
5V負載有繼電器和MCU等電路,其中繼電器開啟電流達到90MA,MCU耗電10多個MA,3.3V輸出負載耗電100-300MA.
目前出現了異常現象:繼電器導通時,5V輸出會出現一個短的尖脈沖,導致MCU工作不穩定。咨詢了MPS的代理商,在5V輸出加了一個TL431穩壓,也沒用。
請教各位大俠,分析和提點改進意見,不勝感謝!
10-31補充:做過以下改進實驗。
1,175電源輸出12V,帶動12V的繼電器,再加7805輸出5V,再用1117輸出3.3V.
當尖脈沖發生時,7805輸出的5V電壓會跌倒2V多,MCU依然無法正常工作。
本想采用DC-DC降壓得到5V電壓,但是MPS代理商建議還是輸出5V,無需增加器件,節省成本,F(xiàn)AE過來現場查看。建議加TL431穩住5V。
實驗結果不行。
2,為了趕貨,我們換了一個開關電源,輸出12V,帶動12V繼電器,再采用78L05輸出5V,再用1117輸出3.3V.
工作正常。
補充說明一下:采用175芯片的電源是非隔離的電源,目的是為了使用電量檢測芯片采集交流電的用電量。更換了一個電源是隔離的電源,去掉了電量采集功能。
上圖:
反饋給MPS公司,有回復,但始終無解決方案,靜靜地等待中。。。。。