可調開關電源嘯叫是怎么回事?又該如何抑制嘯叫?可調開關電源在測試過程中,經常會聽到類似打高壓不良時發出的漏電聲,有時像高壓拉弧的聲音,我們一般把它稱之為電源嘯叫。
可調開關電源嘯叫原因
1、PCB設計不當:耗線過長,且與MOS管漏極走線過近,電流地線與控制回路地線共用一條走線,芯片VCC電源走線過長或離dt/di電流走線過近等。
2、變壓器浸漆不良:線圈與線圈之間、線圈與骨架之間、骨架與磁芯之間的間隙未良好填充,使活動部件發生位移,使可調開關電源在使用中產生異響。
3、電容壓電效應:小陶瓷電容中的非線性絕緣材料中含有大比例的鈦酸鋇,在工作中會產生壓電效應,從而導致可調開關電源噪聲異常。
可調開關電源嘯叫抑制方法
1、耗線要盡可能的短,且需遠離MOS管漏極走線,信號地獨立布線,盡可能與功率地分離,加寬電源和地的走線以減小電源線和地線之間的阻抗,增加走線之間的距離來減小電容耦合的串擾等。
2、變壓器需均勻浸漬,降低活動部件發生位移的可能性,且在條件允許的情況下盡可能降低峰值磁通密度。
3、將吸收回路用的高壓陶瓷電容換成電致伸縮效應較小的聚酯薄膜電容。