NTC熱敏電阻選型,ACin85V-265V,輸出功率1200W,有PFC電路。請問熱敏電阻選什么型號的合適?怎么選?
如題。急急急,有沒有老師知道的?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@Tju木木
看你電源輸入浪涌電流的指標了,簡單的計算方法就是最高輸入電壓的峰值除以指標所要求的輸入浪涌電流所得到是這個電阻的最小值。例如輸入電壓最高270V,要求浪涌電流小于30A,那么R≥270*1.414/30=12.7Ω,這個R其實是熱敏電阻加上線路中的電阻(PCB走線的電阻,共模電感導線的電阻等)。當然還要考慮到熱敏電阻的封裝(通流能力),瞬態峰值功率等。當然還是建議不用熱敏電阻,頻繁開關機時熱敏就沒作用了,用功率繞線電阻。
您看下我下面的分析對不對啊?
1200W/0.95效率/0.99功率因數/85V輸入最低電壓=15A,這個15A是啟動電流嗎?
因為輸入部分有PFC電路,濾波電容是800uF。
如果我選用的是NTC8D-11, 流過熱敏電阻的電流是265V*1.414/(8+1Ω)=41.65A,這個電流熱敏電阻能承受的住嗎?
還有關于它的尺寸的選擇,直徑11mm合理嗎?
看到網上有說濾波電容的大小決定熱敏電阻的尺寸,是怎么決定的呢?
0
回復
@學123
您看下我下面的分析對不對啊?1200W/0.95效率/0.99功率因數/85V輸入最低電壓=15A,這個15A是啟動電流嗎?因為輸入部分有PFC電路,濾波電容是800uF。如果我選用的是NTC8D-11, 流過熱敏電阻的電流是265V*1.414/(8+1Ω)=41.65A,這個電流熱敏電阻能承受的住嗎?還有關于它的尺寸的選擇,直徑11mm合理嗎?看到網上有說濾波電容的大小決定熱敏電阻的尺寸,是怎么決定的呢?
15A是85V輸入時的工作電流。
這個功率、電容等級經驗上看D11肯定不夠,計算起來比較麻煩。建議D20以上吧。還有就是上面說的,用繞線電阻好過熱敏電阻。