請問一下PI工程師,我們公司是生產一種室外用的燈光控制器,
很多時候可能要工作在零度以下,有什么更為簡單的辦法使開關電源能正常工作在0度以下呢?成本對我們來講不是一個問題,主要是可靠性要求比較高.
開關電源工作在0度以下解決方案
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@baizifei
開關電源完全可以做到,不過在選擇元器件時候要注意,要工業級的,要不電源在低溫度工作中會出問題,并且要帶MOS的,(PI,OB,)都可以做到,要不也可以PWM+MOS來做,不要用集成IC三極管做開關的,要不會死的很慘.跟環境有關系,多年的經驗,今天無私奉獻給你.
謝謝高手指點.
我們只想用PI的開關器件.
再小聲的問一下,PI公司有哪幾種開關元器件可以選擇呢?
我們這個電源是用在一個室外時間控制器上的,最高功率5W,
通常使用小于3W,我希望找到一個好的解決方案,以前是用
隔離變來做的,但體積太大,工業設計不好搞,現想換成開關電源,
非隔離電源也可,此電源只給一塊MCU和1-2個0.3W的relay供電,
很簡單的應用.
謝謝高手指點.我們只想用PI的開關器件.再小聲的問一下,PI公司有哪幾種開關元器件可以選擇呢?我們這個電源是用在一個室外時間控制器上的,最高功率5W,通常使用小于3W,我希望找到一個好的解決方案,以前是用隔離變來做的,但體積太大,工業設計不好搞,現想換成開關電源,非隔離電源也可,此電源只給一塊MCU和1-2個0.3W的relay供電,很簡單的應用.
要看你的輸出電壓精度要求多少?原來如果使用的是線性電源,則輸出精度要求不高,可以采用LNK564,不過這個IC最高只能出到3W.這個IC主要是用來替代線性電源的.如果你的輸出要求精度較高,而且一定要達到5W,則建議使用LNK364.
若采用非隔離方案的話,我們有LNK306供你選擇,最大這個IC可以出360毫安.具體選用哪個IC,希望你跟我們的代理商聯系,他們的應用工程師會有具體方案給您參考.
若采用非隔離方案的話,我們有LNK306供你選擇,最大這個IC可以出360毫安.具體選用哪個IC,希望你跟我們的代理商聯系,他們的應用工程師會有具體方案給您參考.
0
回復