最近遇到一問題,就是燈具(標準EN60598-1)和一電源(EN60950)的火線和零線之間是否應該打高壓,假設市I類燈具,是否應該打1500V的高壓.
標準規定,不同極性的非SELV之間是需要打的,但以我個人觀點,是不需要打的;因為燈具和開關電源火線零線本身之間的工作電壓是220V~,若要打的話,肯定會把保險絲打爆,而打高壓是全檢項目,所以我個人認為不需要打,還請高手幫忙確定一下........
火線和零線之間需要打耐壓嗎?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@楊勇
其實不是這樣的,我在下面查詢了相關的標準,證明其實我的觀點是正確的;若一定要打高壓,則必須把電路板里的電阻,電容,二極管等元器件斷開,保證零線和火線是開路狀態,才可以打高壓,呵呵!不知道各位大蝦們有什么高見啊....請一起討論一下.
這個測試實質上評估的是L,N之間的絕緣距離夠不夠大,注意是”距離“,只是不是通過卡尺測量,而用打耐壓的手段來檢驗.L線上保險管后面的電路其實已經不需要滿足基本絕緣的要求了,因為后面的電路,即便短路了,也只會燒保險,不能造成人身傷害.那部分電路,只能算功能絕緣.而標準里所規定的1500V是針對基本絕緣的,所以把保險管斷開來打耐壓即可.
0
回復
@simon2008
這個測試實質上評估的是L,N之間的絕緣距離夠不夠大,注意是”距離“,只是不是通過卡尺測量,而用打耐壓的手段來檢驗.L線上保險管后面的電路其實已經不需要滿足基本絕緣的要求了,因為后面的電路,即便短路了,也只會燒保險,不能造成人身傷害.那部分電路,只能算功能絕緣.而標準里所規定的1500V是針對基本絕緣的,所以把保險管斷開來打耐壓即可.
基本同意你的觀點.不過不同意你關于標準規定的1500V只是考慮基本絕緣的說法,1500V的測試電壓同樣適用于功能絕緣.功能絕緣可以通過三種方式來考核,見標準5.3.4.如果選擇第二種方法的話,那么就要按照表5B的測試電壓來考核.
0
回復