@k大副
有沒有考慮過有常開常閉觸電的繼電器來做啊,當主電源供電時線包得電觸點吸合,當主電源故障時線包失電觸點切換到備用電源那一邊....
我覺得你對切換反應時間應該有一個要求,這個時間有可能是后級電路(如PC的電源)的Holdup保持時間長度來決定的.比如是20ms,那么一般的繼電器來做開關是不可靠的,因此考慮MOSFET等半導體控制是有必要的.另外對交流電源的掉電監測也有時間上的要求.