麻煩高手指點一下:
1、輸入交流220V等級的開關電源,開關變壓器的初次級之間的爬電距離要求是不是8mm?
2、從繞線的哪點開始算,如果是3層絕緣線或漆包線是不是從絕緣層損壞的那點算?
3、如果初級使用漆包線,次級使用三層絕緣線,是不需要加端空的,那出頭是否還需要加套管?如果不加套管是否需要加端空?為什么次級用了三層絕緣線還要加套管呢?
4、開關變壓器的初次級爬電距離的路徑到底是從哪里算?
開關變壓器的爬電距離請教
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
兄弟,分清安全距離和爬電距離,兩個不同的概念.
爬電距離:是沿面距離,是指電子沿一個實質介面的一點到另一點的距離,注意,一定是實質面,空氣不是實質介面.(就像你和你女友一人一間房一樣,你們間的距離只一壁之隔,卻要走出這間房子才能相見)
安全距離:是指一個點的電壓到另一個點的擊穿距離,中間不管隔了什么東西,只要能擊穿,都當他不存在.(你和你女友間如果隔著的是一張紙就不安全了)
這種說法不抽象吧,應該聽得懂了.不好意思哈.
@yanchangcheng
兄弟,分清安全距離和爬電距離,兩個不同的概念.爬電距離:是沿面距離,是指電子沿一個實質介面的一點到另一點的距離,注意,一定是實質面,空氣不是實質介面.(就像你和你女友一人一間房一樣,你們間的距離只一壁之隔,卻要走出這間房子才能相見)安全距離:是指一個點的電壓到另一個點的擊穿距離,中間不管隔了什么東西,只要能擊穿,都當他不存在.(你和你女友間如果隔著的是一張紙就不安全了)這種說法不抽象吧,應該聽得懂了.不好意思哈.
兄弟,您講的沒錯,謝謝!
0
回復
@yanchangcheng
兄弟,分清安全距離和爬電距離,兩個不同的概念.爬電距離:是沿面距離,是指電子沿一個實質介面的一點到另一點的距離,注意,一定是實質面,空氣不是實質介面.(就像你和你女友一人一間房一樣,你們間的距離只一壁之隔,卻要走出這間房子才能相見)安全距離:是指一個點的電壓到另一個點的擊穿距離,中間不管隔了什么東西,只要能擊穿,都當他不存在.(你和你女友間如果隔著的是一張紙就不安全了)這種說法不抽象吧,應該聽得懂了.不好意思哈.
謝謝
0
回復