請教各位老師,幫忙給我算下我的變壓器
小弟我第一次做開關電源,有好多不懂的.現在做一個AC/DC開關電源,電路圖見下面,220V市電輸入,+5V 1.6A輸出.我不知道變壓器到底該怎么配,希望大家能幫幫忙,給我配一個吧.謝了.

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@青春之歌
請參閱http://bbs.dianyuan.com/topic/206216
我如果用2×1.8cm的外形尺寸,中心柱截面積5×5平方毫米,雙E形鐵氧體磁芯EE-25.一號300匝 線徑0.1mm ; 二號28匝 線徑0.15mm ;三號12匝 線徑0.1mm 可以嗎?這個我也是看別的地方的,我計算下來,截面積要40平方毫米,不知上面這個能不能用.幫忙給我個方案吧,謝謝了.你給我的我看了,但是我這個還有一個控制回路的,多了一個,我不知道該怎么算.麻煩幫忙給我算一個方案出來吧.我比較急,謝了!
0
回復
@zjdl99
我如果用2×1.8cm的外形尺寸,中心柱截面積5×5平方毫米,雙E形鐵氧體磁芯EE-25.一號300匝線徑0.1mm;二號28匝 線徑0.15mm;三號12匝線徑0.1mm可以嗎?這個我也是看別的地方的,我計算下來,截面積要40平方毫米,不知上面這個能不能用.幫忙給我個方案吧,謝謝了.你給我的我看了,但是我這個還有一個控制回路的,多了一個,我不知道該怎么算.麻煩幫忙給我算一個方案出來吧.我比較急,謝了!
core:EE19/8/5
PRI:220T/0.16mm
SEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線
Nb(12V):20T/0.16mm
LP=3.6mH
gap:0.50mm
PRI:220T/0.16mm
SEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線
Nb(12V):20T/0.16mm
LP=3.6mH
gap:0.50mm
0
回復
@sixbrother
core:EE19/8/5PRI:220T/0.16mmSEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線Nb(12V):20T/0.16mmLP=3.6mHgap:0.50mm
實在不好意思了,我想再問下,EE19/8/5 后面的8和5是什么意思?我根據公式算出它需要的面積是40平方毫米,是不是要換EE-25啊?
然后SEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線 它是不是兩根繞一起的線,還是我要兩根自己一起繞啊,而且后面說三層絕緣線是什么意思?
LP=3.6mH 是原邊的電感,它也是選變壓器的指標嗎?
gap:0.50mm 是不是磁芯的氣隙啊.
最后我想問下,變壓器的外型尺寸是不是可以選2×1.8CM的.
然后SEC:9T/2*0.45mm三層絕緣線 它是不是兩根繞一起的線,還是我要兩根自己一起繞啊,而且后面說三層絕緣線是什么意思?
LP=3.6mH 是原邊的電感,它也是選變壓器的指標嗎?
gap:0.50mm 是不是磁芯的氣隙啊.
最后我想問下,變壓器的外型尺寸是不是可以選2×1.8CM的.
0