各位同道朋友:
近來我遇到了一個百思不得其解的問題,大概如下,請幫分析為謝:
我司以設計變頻空調為主,國內外都有客戶,其中主要銷往歐洲,所以要求相對來講是較高的,因此方案與元器件都是已經經過嚴格的測試,但現在卻出現了一個可怕的事,就是LM7815壞,壞主要為7815輸出不正常,有0V,10V,5V,3V等很多不正常的電壓.
首先,ST公司的LM7815采購進公司,IQC對其進行全檢,全檢為22V輸入,要求15V,150MA輸出,環境溫度為50度,每10分鐘測試一次,結果無一不良品,進行入庫; OK
第二步為生產,生產中為過一次波峰焊;焊接溫度在7815的正常工作范圍內; OK
第三步,ICT測試,無不良品; OK
第四步測試,為寫程序測試(在寫程序工裝中有二路22V電壓分別給兩個7815,在電壓表中都顯示正常,15V輸出) OK
第五步測試,變頻板測試,用變頻板來驅動壓縮機,壓縮機正常起動; OK
第六步測試,室外鈑金測試(整套電控測試),同樣壓縮機起動; OK
第七步測試, 整機可靠性測試,每個電控都正與客戶使用環境完全一樣測試15~30分鐘的運行測試; OK
現在就出貨了
在客戶的生產線:
首先裝配;腔作勢; 裝配完畢后進行耐壓測試;(其中客戶的打耐壓方式與TCL,美的,格力,格蘭仕不一樣,就是相線與零線分開來打高壓);
然后進行了運行(所謂商檢);沒有不良就直接出貨到歐洲了,結果歐洲客戶賣到消費那里的時候就不能正常工作了,通常為有些機子是工作了一些時間后才壞;
首先一點是我們的方案設計是沒有任何問題,同時7815的在板中的工作條件為
22輸入,85MA輸出,兩路都如此;何況還有開關變壓器與二極管的隔離,真不知道是如何損壞;同時這批7815是ST的正品貨.
同樣我們懷疑是客戶進行耐壓測試時將7815打損了,最后導致這種不良現象,但是我們用10臺空調外機進行了兩次耐壓測試后還運行了3個鐘的時間,沒有一臺有問題,現在我們全公司都很頭痛!
請大家分析一下!謝謝!