各位大俠,對于安規電容Y電容的接法有些許的不明白,還望各位大俠指教,有些時候Y電容接在初級的正極端與次極的地,有些時候接在初級的地端與次級的地,請問一下,Y電容接在初級的正電端與接在正極的地端有什么分別?什么時候接在正端什么接在負端?對于Y電容,取值是否有一個公式來算來選取其容量呢?
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
交流電源輸入分為3個端子:火線(L)/零線(N)/地線(G).在火線和地線之間以及在零線和地線之間并接的電容,一般統稱為Y電容. 這兩個Y電容連接的位置比較關鍵,必須需要符合相關安全標準, 以防引起電子設備漏電或機殼帶電,容易危及人身安全及生命.它們都屬于安全電容,從而要求電容值不能偏大,而耐壓必須較高.一般情況下,工作在亞熱帶的機器,要求對地漏電電流不能超過0.7mA;工作在溫帶機器,要求對地漏電電流不能超過0.35mA.因此,Y電容的總容量一般都不能超過4700PF(472).
特別指出:作為安全電容的Y電容,要求必須取得安全檢測機構的認證.Y電容外觀多為橙色或藍色,一般都標有安全認證標志(如UL、CSA等標識)和耐壓AC250V或AC275V字樣.然而,其真正的直流耐壓高達5000V以上. 必須強調,Y電容不得隨意使用標稱耐壓AC250V或者DC400V之類的普通電容來代用.
在火線和零線抑制之間并聯的電容,一般稱之為X電容.由于這個電容連接的位置也比較關鍵,同樣需要符合相關安全標準.X電容同樣也屬于安全電容之一.根據實際需要,X電容的容值允許比Y電容的容值大,但此時必須在X電容的兩端并聯一個安全電阻,用于防止電源線拔插時,由于該電容的充放電過程而致電源線插頭長時間帶電.安全標準規定,當正在工作之中的機器電源線被拔掉時,在兩秒鐘內,電源線插頭兩端帶電的電壓(或對地電位)必須小于原來額定工作電壓的30%.
作為安全電容之一的X電容,也要求必須取得安全檢測機構的認證.X電容一般都標有安全認證標志和耐壓AC250V或AC275V字樣,但其真正的直流耐壓高達2000V以上,使用的時候不要隨意使用標稱耐壓AC250V或者DC400V之類的的普通電容來代用.
通常,X電容多選用紋波電流比較大的聚脂薄膜類電容.這種類型的電容,體積較大,但其允許瞬間充放電的電流也很大,而其內阻相應較小.普通電容紋波電流的指標都很低,動態內阻較高.用普通電容代替X電容,除了電容耐壓無法滿足標準之外,紋波電流指標也難以符合要求.
安規電容是指用于這樣的場合,即電容器失效后,不會導致電擊,不危及人身安全.
安規電容安全等級 應用中允許的峰值脈沖電壓 過電壓等級(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV I
安規電容安全等級 絕緣類型 額定電壓范圍
Y1 雙重絕緣或加強絕緣 ≥ 250V
Y2 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V ≤250V
Y3 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V ≤250V
Y4 基本絕緣或附加絕緣 <150V
---------------------
X電容接在L,N之間,降低的是差模部分的一些干擾.差模主要集中在1M以下的頻率.
Y電容是L,N與大地PE之間的,主要是為高頻信號提供最快捷的回路通道,降低高頻信號給系統帶來的影響.
X電容一般取值在100nF~2.2U之間,我一般用470nF,差模部分干擾嚴重的時候我一般用680nF.但是我見過別人用2.2UF的,似乎過于奢侈.因為這個電容是很貴的.
Y電容取值切不可過大,一般有1nF,2.2nF,4.7nF可供選擇.我一般選用2.2nF.
Y電容選取切要注意.并不是越大越好,建議不要超過10nF,取值太大,與大地之間的漏電流就會變大,不符合安規的要求,會有安全隱患.比如有些電器,用起來有時候麻手,就是這個原因.
至于X,Y電容消除干擾的原理,本貼暫不作討論.大家只要了解一下,X電容主要消除1M一下差模部分的干擾,Y電容是消除1M以上高頻部分的干擾就可以了.
-------------------------
X電容的兩端并聯一個安全電阻,用于防止電源線拔插時,由于該電容的充放電過程而致電源線插頭長時間帶電.安全標準規定,當正在工作之中的機器電源線被拔掉時,在兩秒鐘內,電源線插頭兩端帶電的電壓(或對地電位)必須小于原來額定工作電壓的30%.
所以一定要接.680nF以上的時候我才接,一般我不接.
另外,線路本身也有內阻,母線上的大的電解電容自身也有ESR,所以一般我都不接,會影響效率的.
@mfn-1@163.com
交流電源輸入分為3個端子:火線(L)/零線(N)/地線(G).在火線和地線之間以及在零線和地線之間并接的電容,一般統稱為Y電容.這兩個Y電容連接的位置比較關鍵,必須需要符合相關安全標準,以防引起電子設備漏電或機殼帶電,容易危及人身安全及生命.它們都屬于安全電容,從而要求電容值不能偏大,而耐壓必須較高.一般情況下,工作在亞熱帶的機器,要求對地漏電電流不能超過0.7mA;工作在溫帶機器,要求對地漏電電流不能超過0.35mA.因此,Y電容的總容量一般都不能超過4700PF(472).特別指出:作為安全電容的Y電容,要求必須取得安全檢測機構的認證.Y電容外觀多為橙色或藍色,一般都標有安全認證標志(如UL、CSA等標識)和耐壓AC250V或AC275V字樣.然而,其真正的直流耐壓高達5000V以上.必須強調,Y電容不得隨意使用標稱耐壓AC250V或者DC400V之類的普通電容來代用.在火線和零線抑制之間并聯的電容,一般稱之為X電容.由于這個電容連接的位置也比較關鍵,同樣需要符合相關安全標準.X電容同樣也屬于安全電容之一.根據實際需要,X電容的容值允許比Y電容的容值大,但此時必須在X電容的兩端并聯一個安全電阻,用于防止電源線拔插時,由于該電容的充放電過程而致電源線插頭長時間帶電.安全標準規定,當正在工作之中的機器電源線被拔掉時,在兩秒鐘內,電源線插頭兩端帶電的電壓(或對地電位)必須小于原來額定工作電壓的30%.作為安全電容之一的X電容,也要求必須取得安全檢測機構的認證.X電容一般都標有安全認證標志和耐壓AC250V或AC275V字樣,但其真正的直流耐壓高達2000V以上,使用的時候不要隨意使用標稱耐壓AC250V或者DC400V之類的的普通電容來代用.通常,X電容多選用紋波電流比較大的聚脂薄膜類電容.這種類型的電容,體積較大,但其允許瞬間充放電的電流也很大,而其內阻相應較小.普通電容紋波電流的指標都很低,動態內阻較高.用普通電容代替X電容,除了電容耐壓無法滿足標準之外,紋波電流指標也難以符合要求.安規電容是指用于這樣的場合,即電容器失效后,不會導致電擊,不危及人身安全.安規電容安全等級應用中允許的峰值脈沖電壓過電壓等級(IEC664)X1 >2.5kV≤4.0kV ⅢX2 ≤2.5kV ⅡX3 ≤1.2kV I安規電容安全等級 絕緣類型 額定電壓范圍Y1 雙重絕緣或加強絕緣 ≥250VY2 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V≤250VY3 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V≤250VY4 基本絕緣或附加絕緣
謝謝了,又長了一點見識
0
回復
你這里說的Y電容是L或者N與大地間的,樓主的電容是次級地和初級地間的,這個有很大區別的吧
0
回復