求助開關電源工作一段時間后,輸出電壓迅速下降是怎么回事?
我有一臺150W直流開關電源,輸入100VDC,2A,輸出+12V、-12V和177V.當不帶負載時,輸出電壓177V,逐漸變小,12V基本穩定;當給12V帶上負載后,12V電壓迅速下降,177V變化不大.當輸入電壓低于100V(93V)時,12V帶負載時工作又能基本正常,請教各位高手這是怎么回事?多謝!是開關變壓器的問題嗎?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@new!
輔助電源電壓你測試了嗎?該芯片有沒有OVP?變壓器問題應該不大,主要查看VCC電壓.遇到類似的問題,首先要了解控制IC的保護功能,這對找到問題的根源很有好處.
謝謝!問題出在我負載沒有選好,過流了,造成輸出穩壓管工作不正常.不過現在又有問題了,我的KA3525沒有輸出脈沖,IC電源正常,不過參考電壓比較高,達到8伏多,還有振蕩電路的沒有鋸齒波輸出,這是怎么回事?芯片壞了嗎?
0
回復