我是一個逆變器的小菜鳥,現在拿到客戶一臺3KVA逆變器,輸出帶上純阻性負載才400W,輸出波形就變成如下圖:
展開后波形如下圖:
逆變器DC\DC為SG3525,將直流96V推挽成正負360V母線給后級逆變,逆變載波20KHZ,電感2mH,電容10uF。
請教大神,出現這種情況是什么原因?
請各路大神指導!別讓貼子沉啦。
重新補兩張圖,這兩張是測逆變管波形的圖,是什么原因導致逆變管波形是這樣?
前線母線的紋波確實很大,有四五十伏。電感以前是510uH,兩個串聯,現在改成650uH兩個串聯后,波形稍好一點點
這種振蕩是因為前級母線不穩引起的嗎?