A620029 并聯用控制及監督系統單元
A620029并聯用控制及監督系統單元可控制多臺150kW于并聯操作(最大達1000V/2500A/1500kW)可同時量測并聯輸出總電流/電壓具并聯電流均流能力(最大達1.5MW)標準的USB/GPIB/Ethernet介面目前1000W以上大功率開關電源,短路電路方式通常采用有以下兩種: 一、利用電流取樣放大器,電流越大放大器輸出電壓就越高,然后與限流運放基準比較,輸出高電平或低電平,拉低PWM腳電壓或關斷PWM.此種短路電路能做短路時輸出電壓為零,且短路電流可做到設定安全最大電流值,也就是一種(短路電流回縮原理).此種電路方式我認為應用在半橋和全橋移項電路上相當好,因為輸出一般有個教大穩壓電感. 優點;可長期短路,應用在負載電流波動較大場合,負載抗沖擊能力強. 缺點;對保護限流運放動作響應時間要快,PCB線路設計合理,否則叫聲很難解決. 二、利用電流互感器在主變初級取樣,然后整流,加一級雙穩態電路,短路時讓電源處于關又開這樣的一種脈沖方式工作. 優點;可長期短路,靈敏度能做到比較高. 缺點;靈敏度高要求很高,負載抗沖擊能力差.靈敏度高,容易誤保護,靈敏對削差些短路很容易炸管. 以上兩鐘短路消除都可以自恢復.