感覺寫的不錯的話,幫忙投個票
http://m.daogou-taobao.cn/bbs/1511572.html
<48號參賽作品>+lucy0218+10票
還有7天貌似晚了點抓緊吧。 下面所說只是個人經驗,萬事沒有絕對只有萬一。
大綱:
A、能效經驗。
B、參數計算。
C、設計調試經驗。
D、畫板經驗。
E、維修經驗(基于設計OK產品量產維修)
D、輸出OVP。358實現SSR恒流,轉燈。
感覺寫的不錯的話,幫忙投個票
http://m.daogou-taobao.cn/bbs/1511572.html
<48號參賽作品>+lucy0218+10票
還有7天貌似晚了點抓緊吧。 下面所說只是個人經驗,萬事沒有絕對只有萬一。
大綱:
A、能效經驗。
B、參數計算。
C、設計調試經驗。
D、畫板經驗。
E、維修經驗(基于設計OK產品量產維修)
D、輸出OVP。358實現SSR恒流,轉燈。
A、能效。
6級能效明年初就要出來了,面對迷你高能效,對工程師來說又是很大的壓力。
調試多了,發現在不能換大功率器件的時候能效都是扣出來的,當然提高了能效其他方面也會帶來影響,所以尼我們要用最低的成本最高能效,去找一個平衡。
1、 變壓器AP AE越大越好。
2、 加大電感變壓器線徑,在低壓時比較明顯,調大到一定程度就沒有什么效果了。
3、 R1 R2 X電容釋放電阻,越大損耗越小,空載功耗效率都可以上來,同時要滿足1S降到37%的電壓,所以要找個平衡。
4、 CE1 在有些方案中電容加大,功率器件 變壓器MOS 肖特基 IC都會溫度降低。
5、 橋堆,壓降,目前低Vf值的橋堆,來提升能效。
6、 R3 R4 啟動電阻,越大能效越好,但是有個問題,啟動時間,所以這里也要去找個平衡,或者做二級就是說放2個電容二極管隔離來減小啟動時間問題。
7、 R5R6 吸收電阻,電阻越大消耗的能量也就越小,帶來的后果是Vds電壓升高,所以要在能效和Vds直接去取一個平衡。
8、 R9 驅動電阻,越小損耗越小,帶來的后果是輻射效果,同樣去找一個平衡。
9、 CS電阻,越大損耗越大輕載時比較明顯。
10、 C17 改善輻射,同時存在損耗影響效率。
11、 正向壓降反向樓電流越小越好,做個試驗 同樣10U45 277封裝過程120度 Dlodes 108度 PFC 98度。
12、 假負載越大越好,低了損耗加大,增加空載功耗降低效率。 確定是空載電壓不穩(不是所有方案)
13、 MOS減小Rds導通損耗,驅動并一個二極管,快速關斷,減小電壓電流交叉面積。
14、 C2 RCD電容越小越好,帶來的后果是Vds電壓升高,所以要在能效和Vds直接去取一個平衡。
15、 加大變壓器感量。
16、 加大匝比,同時Vds升高。
17、 減少變壓器屏蔽,1個屏蔽在1個點左右。
18、 更換磁芯材質,PC40換成PC44,能提高1-2個點。
19、 選擇低ESR的濾波電容。
20、三明治繞法,降低漏感加強耦合,提高2個點左右。
B 參數計算:
變壓器:
頻率;?=65K
輸入電壓范圍:Pin=100-240V
輸出電壓:Po=12V
效率:η=84%
Vcc供電電壓:Vcc=15.5V
最大占空比:Dmax=0.45
ΔB=0.2
1、最小直流電壓:Vinmin=90*1.2=108V
2、最大直流電壓:Vinmax=264*1.414=375V
3、選擇磁芯:AP=【(Po/η+Po)*10000】/(2*ΔB*?*J*Ku)
= 【(24/0.84+24)*10000】/(2*0.2*65*1000*400*0.2)
=525714/20800000.25 cm4
J電流密度=400 Ku繞組系數=0.2
選擇EF25 AP=0.237cm4 AE=51.8mm2
4、Ton計算: Ton=T*D=1/6/5000*0.45 =6.9us
5、初級計算: Np=VINmin*ton/ΔB/AE 108*6.9/0.2/51.8 72T
6、次級匝數計算: NS=(Vo+Vd)*(1-Dmax)*NP/(VINmin*Dmax) =(12+0.6)*(1-0.45)*72/(108*0.45) 10T
7、匝比計算:N=Np/Ns=72/10=7.2T
8、電流平均值:Iav=Po/η/Vinmin =24/0.84/108 =0.265A
9、峰值電流計算 Ipk=Iav*2/Dmax =0.265*2/0.45=1.178A
10、電流變化率ΔI 計算:CCM Ip2=3Ip1 Ipk=Ipk1+Ipk2
IP1=1.178/4=0.2965A IP2=1.178-0.2695=0.884A
ΔI =Ip2-Ip1
=0.884-0.2965=0.5865A
11、電流有效值:Irms=IPK* =1.178*0.512=0.6A
Krp(0.4-0.6) ΔI/Ipk=Krp 最大電流脈動系數
12、初級電感量計算:Lp=Vinmin*ton/ΔI=108*6.9/0.5865=1.27mH
13、驗證是否飽和:ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae=1.27*1.178/72/51.8=0.4T<0.32T 太高了我們把感量降低一點1mH再驗證
ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae=1*1.178/72/51.8=0.315T<0.32T
這里具體繞制時再去決定增加圈數還是降低繞組。
14、次級峰值電流:Ipks=Ipk*N=1.178*7.2=8.48A
12、初級線徑計算:Dp=*2 =0.178*2=0.35mm J=5-7 這里取6
13、次級線徑計算:Ds= *2 =0.39*2=0.78mm J取10
14、集膚深度:導線線徑不超過集膚深度的2倍,若超過集膚深度,則需多股并繞。δ=66.1/√∫cm=66.1/254.95=0.259mm 0.259*2=0.52mm
多股線計算=0.78/根號股數=0.78/1.414=0.55mm*2 取0.5*2 或0.55*2
15、次級V/N=(12+0.6)/Ns=12.6/10==1.26/T
16、反饋繞組計算: Nvcc=Vcc/Va=15.5/1.26=12T
變壓器參數:Lp:1mH
NP1: 38T 0.35mm
Ns:10T 0.5*2
Np2: 34T 0.35mm
Nvcc:12T 0.18
NP放在第一層這樣每咋的長度最短減少匝間電容,起線放在MOS端使dv/di最大的部分被繞組屏蔽EMI較好,Vcc放在最外層Vcc滿載不至于過壓,放在初次級之間充當屏蔽。初次級之間加屏蔽,銅箔屏蔽要比線屏蔽效果好,線跟線之間存在縫隙。需要時磁芯外可以包外屏蔽但是屏蔽也是會產生損耗的效率會下降。
1、保險絲:Irmsmax=Iav/0.6 0.6無PFC 加PFC0.9
=0.265/0.6
=0.44A
If=Irmsmax*2 溫度升高降額及安規要求降額
=0.88Amin
輸入額定100-264V 選擇耐壓250V保險絲
額定電壓:即保險絲熔斷兩端電壓,大于輸入額定電壓即可250V
熔斷積分:0.5*Ipk2*t=0.5*Ipk2*(1/T/2) 對表查看可開關的次數。
額定電流:電流承載能力。
分斷能力:額定電壓下,保險絲能夠安全的開路,阻止電流上升至破壞值損毀元器件
保險絲參數:1A/250V
橋堆選擇:
Vd=2√2*Vinmax=2*Vinmax=747V
加470V壓敏防雷擊后其殘壓越775V左右*1.1(它表示在規定的沖擊電流Ip通過壓敏電阻器兩端所產生的電壓此電壓又稱為殘壓,所以選用的壓敏電阻的殘壓一定要小于被保護物的耐壓水平。)
Vd=775*1.1=852.5V 471最大殘壓775V
BR1=5*Iav=5*0.265=1.325A
橋堆參數:1A/1KV
壓敏選擇:
1、壓敏電阻:V1ma=a*Vinmax/b/c a:電壓波動系數1.2 b:壓敏誤差系數0.85 c:壓敏老化系數 0.9
=1.2*374/0.85/0.9
=487.9V
1000/2=500A IEC61000-4-5浪涌波形發生器對外輸出有2歐的電阻通容量500A,考慮到流通容量隨次數增加衰減需選取2倍。
V1ma:閥值電壓或擊穿電壓壓敏不能持續流過mA級電流,此電壓為流過1mA直流電流壓敏電壓。
限制電壓Vc:為殘壓壓敏擊穿2端的電壓。
流通容量:壓敏承受規定的電流電壓波形及次數后,壓敏電壓不可超過10%的最大沖擊電流的峰值。
根據上述選型表選擇7D471K
X電容
安規規定X電容超過0.1uF需要加釋放電阻,保證輸入斷電1S內降到安全電壓,輸入峰值電壓的37%
0.65*R*Cx=1 如Cx0.22uF
R=1/0.65/0.22=7Mmax Cx:uF R單位M
R=1/0.65/0.22=7M max 我們選擇R1A 1M R1B 2M 這里還要注意耐壓我們選擇2顆1206貼片電阻
因其他放電回路X電容漏電流這些因數所以最好實測調試。
輸入2pin為2類,輸入3pin為1類,2類加強絕緣,1類基本絕緣。2類選擇X2電容,容量越大傳導效果越好。
輸入最大值:264
X電容參數:X2 0.1uF/275V
電解電容選擇:
當低電壓和滿載時,輸入電流和紋波電壓才是最大的,所以我們選擇低壓計算,因為我們電源是要保持輸出電壓調整率的,在橋式整流電路中,只有輸入電壓大于電解電容時橋堆導通才給電容充電,在橋堆不導通的時間內,輸出的能量由電容提供,所以低壓滿載時電容的放電斜率是最大的即ΔV,整流橋的電流也是最大。
C=24/0.9/η/?min/Vacmin2=24/0.9/65/902=50uF
V>Vinmax(375V)
電解電容參數:47uF/400V
共模電感選擇:
我不太喜歡去算太復雜。
先上一個20mH UU9.8 測試傳導去改變感量
共模電感:20mH 0.27mm UU9.8
啟動電阻R3 R4:
(Vinmin-Vcc)/啟動電流=R=(108-15.5)/5=18M(max)
電阻太小啟動時間太長,這里選擇2M
PW=(108-15.5)*(108-15.5)/R=0.042W
兩端電壓 375V
R3 R4取值 2M 1206
VCC電容、整流二極管、限流電阻選擇。
VCC電容 10-15uF 根據推薦值選取,耐壓大于Vcc OVP值一般30V左右
CE2Vcc電容取值:10uF 50V
D2整流二極管 快管 DFR1M
R8限流電阻 2-10R 選擇 10R
RCD吸收
D1 1N4007
R5//R6 經驗取100-200K 這里取R5200K R6200K 實際根據Vds 效率調整
C2 經驗取 102-222 這里取102/1KV
計算方法:
Vsn(電容兩端電壓)=0.9*BVdss-Vin
VRO(反射電壓)=(Vo+Vd)/(NS/NP)
R=2(Vsn-Vor)*Vsn/(Lk*Ip*Ip*fs)
鉗位電容的值C=Vsn/(ΔV*R*fs)
這個脈動電壓ΔV取鉗位電壓Vsn的5%-10%
以上總結,算出來的結果還得再試驗中得到驗證,只能做個參考;所以我們應以計算為基礎,根據實驗來回調整,找到一個更適合你的值。還有吸收電阻R一定要考慮降額使用,滿足功率要求。
R7限流電阻 減小di改善EMI 經驗取47-100R 這里我用47R 1206
MOS選擇:
Vor=(Vo+Vd)/NS*NP=(12+0.6)/10*72=90.27
Vds=Vinmax+Vor+漏感(90V)+30(余量)
=375+90.72+90+30V=586 選擇600V的 管子
I=Io*3 取(輸出電流2-3倍)
MOS損耗 Irms2*Rds=Psw
封裝根據空間盡量取大點,扇熱好溫度低。
MOS參數:6N60 TO-220封裝
CS電阻
Rcs=Vcs/(IpK*1.2)=0.875/(1.178*1.1)=0.675 Vcs閥值電壓 1.2余量
PR=Irms*Vcs=0.6*0.875=0.525W 5pcs1206
R12 R12A R13 R14 R15參數: 3.3R1206
R11 C3 參照參考值即可,RC濾波來消弱HV對CS腳沖擊保護IC。CS腳上的波形比上面的波形平滑而且不會有那么多毛刺,因為有RC濾波。
R11 C3 參數:
R11 100R
C3 101/50V
C4 FB濾波 推薦值102/50
C5結3腳保護腳,不使用的情況下 推薦貼一顆電阻推薦值 104/50V
輸出濾波:
電容電壓 (Vo+Vd)*1.2=12.6*1.2=15.12V
容量 Io*6=1200uF
L1差模電感選擇 10uF以內 線徑 (Io/3.14/7)開根號*2=0.6mm
R17假負載 盡量大,(Vo+Vd)/Pw=12.6/0.12=0.0095=I 1206Pw= 0.125W
(Vo+Vd)/I =12.6/0.0095=1.326K
輸出共模100uF左右線徑 (Io/3.14/7)開根號*2=0.6mm
參數:CE3:680uF/16V CE4:680uF/16V
L1:3.3uF/06mm
R17:1.5K 1206
LF2:100uF/06mm
R18=(Vo-VLED-V431)/If=(12-1.2-2.5)/0.012=691R 817 If:1-50mAmax 431:1-100mA If:取12Ma
取680R PW=(12-1.2-2.5)*0.012=0.0996W
VLED:1.2-1.4V
R19 1.2V/0.001A=1.2K
Pw=1.4V*0.001=0.0014W
(1+R1/R22)*2.5= (1+39K/N)*2.5=12V N=10K
Pw=12/(39k+10k)=0.00025w
參數:
R18: 680R 0805
R19:1.2K 0603
R21:39K 0603 1%
R22:10K 0603 1%
C8 R20:經驗取值 105 And 1K 或 104 And 10K
Y電容:
根據初級峰值電壓選取Y1,Y1參數交流額定工作電壓250V 直流額定工作電壓400V
二類產品漏電流小于0.25mA CY=Ileakage/2/π/?/Vrmsmax=0.25/2/3.14/63/264*10-6=2.39nFmax 可以選擇不超過2390pF的電容 我們先選擇Y1 102/400V的根據EMI再去調整,也可以選擇2個Y2串聯。
Y電容參數:Y1 102/400V
C、調試經驗。
1、 保險絲保證正常工作電流不損壞,產品損壞大電流時,認證前面是接了一個空氣開關之類的,保證在空氣開關關斷前先斷開,斷開后耐壓保證不拉弧,額定100-240 250V保險絲即可,認證這一項只管滿足額定即可,保險絲屬于安規器件所以元器件就要滿足安規比如我們做UL需要元器件有UL認證,3C 元器件需做CQC認證。保險絲前后距離,海拔2000米大于2.0mm 海拔5000米大于2.5mm。
2、 壓敏電阻,我們做開關電源范圍都是90-264,471的壓敏即可,具體7D 10D 14D看我們打差模還是共模和幾KV。屬于安規器件所以元器件就要滿足安規比如我們做UL需要元器件有UL認證,3C 元器件需做CQC認證。在后級原件可以承受所打雷擊時,可以不加。
3、 X電容,大于0.11uF 需要釋放電阻來滿足1S電壓釋放至37%,實際選擇還是要看傳導,電壓需滿足耐壓我們電源屬于消費類產品2類產品所以選擇X2。屬于安規器件所以元器件就要滿足安規比如我們做UL需要元器件有UL認證,3C 元器件需做CQC認證。容值越大傳導越好。