近來替代能源光伏發電及風力發電不斷的增加饋入電網,而這些替代能源會因天候變化造成電網的影響,為了能達到替代能源的利用最佳化及平衡電網達到削峰填谷,各國陸續推展儲能式光伏發電及風力儲能系統,并且結合智能住宅及電動車等周邊供電達到小型微電網(micro-grid)建立,因此電網的穩定性、安全性及異常狀態下并網裝置的模擬測試需更嚴苛。
圖一: 微電網(Micro-Grid)
致茂61800系列回收式電網模擬電源可提供微電網測試所需要的諧波失真電壓、頻率條件,以符合模擬電網的特性,最大可提供線對線電壓690Vac(V L-N : 400V)及功率300kVA的能力。最重要的,61800的電網模擬電源不僅可對外供電,也能接受100%電流回灌的能力, 此四象限操作的能力符合微電網測試需求。61800系列產品的輸入端對交流電網已包含隔離設計,因此對于模擬微電網的待測物端不需要另外安裝隔離裝置。
并網型分散式發電設備法規測試61800系列回收式電網模擬電源符合應用于并網型分散式發電設備法規測試(例如 : IEEE 1547 / IEC 61000-3-15 / IEC 62116) ,主要測試項目如下:
電網電壓異常測試 (Voltage Abnormality Test)電網頻率異常測試 (Frequency Abnormality Test)反孤島測試 (Anti-islanding Test)低電壓穿越測試 (Low Voltage Ride Through Test)抗擾度測試 (Immunity Test) 電壓變化抗擾度測試 (IEC 61000-4-11/-4-34)限值測試 (Limit Test) 電流諧波及閃爍限值測試 (IEC 61000-3-2/-3-3)低電壓穿越測試 (Low Voltage Ride Through Test)當電網電壓發生異常狀況(例如:電壓跌落),并網型逆變器(PV Inverter)必須維持一段正常輸出時間,此時間由電壓跌落程度而定(例如:以BDEW標準,當電壓跌落至正常電壓的15%時,并網型逆變器必須維持150ms的正常輸出) ,符合低電壓穿越(LVRT)功能的PV inverter除了必須維持一段正常輸出時間要求外,還必須依照電壓跌落程度產生對應的無效功率。
致茂最新61800系列回收式電網模擬電源,目前已經獲得國內外知名大廠及第三方驗證實驗室采用于逆變器及微網相關研發驗證測試生產,想了解更多有關此產品資訊,請連接到以下網址: http://www.chroma.com.cn/product/regenerative_grid_simulator_61800.htm