呵呵,根據你提供的參數,你的逆變變壓器功率遠沒有3000W,還有就是你的空載電流大了點,應該在0.8A左右/24V,你注意一下你變壓器串的那個磁芯,這個磁芯應串在調制波輸出那個線上,你最好調換線試一下,測一下電流,就知道了,磁環最好用52以上的鐵硅鋁磁環兩個,用兩根四平方銅線穿繞六圈到八圈,就行了。另外,如果鐵芯功率為1500W,做逆變想得到高效,只能做到1200W,這是常識。24V繞組匝數應算成15V,電流應算成15V1700W的電流,這樣來選取線徑就正確了。祝你好運。
這個熱不算熱,可以正常用,不過也與你鐵心的疊裝和線圈套裝有關系;
最明顯的問題就是噪聲大,另外根據你用的位置,變壓器要做一些處理,否則就只靠減小磁密和電流密度去設計,那浪費太大了;
你把具體用的位置、開關頻率、輸入、輸出電壓、等信息發給我,我給你算;
你的算法是錯誤的,次級電壓不能按17V算的,要按實實在在的24V算.
正確的做法是先按24V確定次級匝數,然后再用24除1.5確定次級最低變比電壓為16V,用16V除次級匝數算出初級220V所需匝數.
按這種算法大至可以推算出次級為22匝,初級為305匝.
24V次級在3000W時要過150A電流,銅線面積要達到30平,初級要達到3平.
從你的圖片上看你這個變壓器可能繞不下3000W的線,這樣看只能做1500W,初級用1.5線繞305匝,次級用2*4扁線并繞22匝
我又看了下估計1500W也繞不下,原因是這個變壓器窗口太小了.
那就再退,次級用2*3扁銅并繞22匝,初級1.3銅線305匝,實際輸出1200W沒問題,這就相當于外面賣的標稱2000W的UPS了.