變頻器開關電源故障
一臺松下0。75KW變頻器,面板無顯示,拆機通電電源有打嗝聲伴有滋滋聲,故障判斷電源故障,拆掉模塊通電故障依舊,測M51997P定時電容有定時電阻正常,周邊二極管正常,C1C2濾波電容正常,芯片供電18V正常,負載二極管,光耦未見短路,求高手指點下一步該怎樣檢修!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@cjw318
可以肯定是負載短路了!教你一招:仔細觀察變壓器有幾個輸出繞組,找到每個繞組一端的二極管,用指針表的Rx1檔測量正反向電阻,如果差別很小,就說明有短路:要么二極管擊穿、要么負載短路,然后再進一步查下去即可。重點是幾路驅動光藕很容易擊穿,而擊穿的原因往往是它的濾波電解失效造成的,所以更換光藕后還要檢測一下相應電容的容量是否正常。我遇到過所有負載都不短路,但開關電源還是嗒..嗒..響不工作,最后查出竟然是開關變壓器的一個繞組短路了,后來拆開后,用新漆包線按原樣繞回去解決問題(注意:磁芯氣隙墊片別弄丟)。
意思,就是問題出在變壓器上面了……好吧,引以為鑒……一定注意墊片的問題
0
回復