今天收到幾臺山特MT-500A工頻后備UPS電源,都不能正常工作,拆機后的內部情況請觀看,懂行的朋友可以交流下.主板好像少了些零件,似乎少了兩個場效應管,和一個IC,因為同有原理圖無從說起.開機時有滴一聲響,就什么也沒了.三個指示燈也不亮
先上圖吧
這個位置不知道是什么型號的IC
這工頻變壓器還是很新很漂亮的。就是板上好像都下了一個IC和管子。有修過的朋友請提供下信息羅
真是牛人啊,把這5個后備的LM339全部拆了
兄臺,在南海山特做過呀.
我現在把電池外接了,加了兩個接線柱,
外接電池再加了一塊太陽能電池版,做家用照明不錯
工頻的,看能不能改成正弦的呢
我收了5臺500A的無一臺幸免,全部少了兄臺所說的那LM339,3524還在,試了一下,換個新電池逆變還可以,充電就不行了。
我懷疑是不是,MT-550A這個機子本來就沒有LM339這個IC
我這個是08年出的,那應該是出廠就被拆了一個339了,還是兄弟了解啊,之前還覺得山特不錯,現在聽兄臺這么一說還真讓我大跌眼鏡了
這個看看后面線路板有沒有焊接過就知道是沒有安裝還是后來拆掉的。
這是我的山特逆變器。
我也有一臺這樣的UPS 三串鉛酸電池,沒用了
是的,我的也是現在沒有用了,扔在一邊吃灰了。