最近在做一個3000W正弦波逆變器,沒做到一半就來一個修理 30KW的工頻UPS練手,故障主要是主控板驅動電路幾個元件損壞引起整流橋
擊穿燒壞,更換全部損壞元件后全面檢查 H 橋及相關電路器件無誤后,逐步上電調試,在賣電瓶車朋友那里借了50個舊電瓶,選了30個做母線供電進行測試,一步成功。(現場是朋友的工棚。他看到我在玩逆變器準備做光伏,他碰巧在人家單位施工時看到要找修理的立馬拿下這個生意。)
前面這個圖我在做的3000W 的。
后面的是修理的江蘇愛克賽 30KW 的UPS。重量300KG。 圖片不分先后。