中國能源局于2013年3月正式發布NBT32004光伏發電專用逆變器技術規范,標準版本為NB/T32004:2013,
此規范將列入相關并網逆變器性能指標要求項目如下:
· 最大轉換效率(8.3.2.2.1) · 動態及靜態MPPT效率(8.3.2.2.2) · 逆變效率(8.2.2.2.3) · 諧波和波形畸變(8.4.3.1) · 功率因數(8.4.3.2) · 三相不平衡度(8.4.3.3) · 直流分量(8.4.3.4) · 過欠壓保護(8.4.4.1) · 過欠頻保護(8.4.4.2) |
· 級性反接或相序錯誤保護(8.4.4.3) · 直流輸入過載保護(8.4.4.4) · 短路保護(8.4.4.5) · 防反放電保護(8.4.4.6) · 防孤島效應(8.4.4.7) · 低電壓穿越(8.4.4.8) · 操作過電壓(8.4.4.9) · 電壓暫降、短時中斷和電壓變化的抗擾度(8.5.2.6) |
中國太陽能產業政策朝分布式太陽能發電系統進行補助,此政策將促成建筑物屋頂光伏發電需求成長需求強勁于5kW-50kW逆變器,因此逆變器的發電效率及并網穩定性將是廠家必需面對的挑戰,而此最新中國NB/T32004光伏發電專用逆變器技術規范要求將更嚴謹于逆變器品質及并網效能要求如低電壓穿越測試、諧波和波形畸變、逆變器總效率、MPPT效率..等。
致茂將提供最新NB/T32004標準測試要求介紹,想了解更多有關此資訊歡迎連接到以下網址免費下載:
http://www.chroma.com.cn/survey?n=bcbaf726-3984-40ae-a8e2-6f7bd20e68e9
致茂電子提供具太陽能電池陣列模擬功能的可程控直流電源內建國際標準EN50530、Sandia及中國NB/T32004動態MPPT測試曲線,最新能源回收式電網模擬電源具快速電壓跌落暫態能力符合LVRT測試需求,及數位功率計和交流負載模擬器,組成光伏逆變器完整的測試方案。