STS靜態轉換開關(Static Transfer Switch)
STS靜態轉換開關(Static Transfer Switch)為二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障后STS自動切換到第一路給負載供電.
本產品主要由智能控制板,高速可控硅,斷路器構成.其標準切換時間為≤8ms,即對負載可靠供電,同時又能保證STS在不同相切換時的安全性,同時本產品還具有以下功能:
◇保護功能:
■超載保護(選件):當負載超過設備負載的150%時設備將自動關斷輸出并報警,10秒后自動再次開啟;
■高低壓保護功能:當輸入交流低壓,超壓時,設備會自動轉向另一路電源;
■智慧檢測:當任一時刻,某一路市電斷電(含人工切換),設備會自動切換到另一路,免除人工切換或斷電的危險;
◇智能報警功能:
■當市電斷電時,設備會自動啟動報警,90秒后自動消音;
■當市電超限時,設備也會自動報警,90秒后自動消音;
◇手動切換功能:
■兩路電源正常時,可隨意將負載轉向另一路電源供電;
■當某路市電斷電或超限時,設備會自動鎖閉手動、自動切換;
◇自動定時切換功能(選件):可設定單路供電時間,自動切換到另一電源供電,確保兩路電源供電之老化程度.
二、技術性能指標:
STS為二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障后STS自動切換到第一路給負載供電.
輸入電壓:220±15%/380±15%;
輸出電壓:220±15%/380±15%;
工作頻率:50Hz±10% 60Hz±10%;
諧波失真:<3%;
斷電切換時間:≤8mS;
溫 升:<60 0C;
輸入輸出N線對地電壓:<5V.
詳情請瀏覽:STS技術參數詳解
STS(Static Transfer Switch),靜態開關,又叫靜態轉換開關.為電源二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障的話STS自動切換到第一路給負載供電. 適合用于UPS-UPS,UPS-發電機,UPS-市電,市電-市電等任意兩路電源的不斷電轉換.
STS靜態切換開關主要由智能控制板,高速可控硅,斷路器構成.其標準切換時間為≤8ms,不會造成IT類負載斷電.既對負載可靠供電,同時又能保證STS在不同相切換時的安全性.
ATS(Automatic transfer switching equipment),自動轉換開關.ATS主要用在緊急供電系統,將負載電路從一個電源自動換接至另一個(備用)電源的開關電器,以確保重要負荷連續、可靠運行.ATS為機械結構,轉換時間為100毫秒以上,會造成負載斷電.適合照明、電機類負載.
ATS自動轉換開關,外型上與STS大不相同:

現場圖片,圖中顏色較白的便是我公司機架式STS,下面是客戶的配電開關單元,再下面便是服務器等負載.

STS靜態轉換開關(Static Transfer Switch)為電源二選一自動切換系統,正常工作狀態下,在主電源處于正常的電壓范圍內,負載一直連接于主電源.在主電源發生故障時,負載自動切換到備用電源,主電源恢復正常后,負載又自動切換到主電源(主電源優先功能).
STS靜態轉換開關(Static Transfer Switch)采用先斷后通(Break before Make)的切換方式,可以實現不同輸入電源之間的不間斷切換, 為單電源負載提供雙母線供電,如:
* 非并聯UPS系統的n+1冗余
* 不同容量UPS系統的n+1冗余
* 不同型號UPS系統的n+1冗余
一.產品特點
本產品主要由智能控制板,高速可控硅,斷路器構成. 采用先斷后通(Break before Make)切換方式的方式,其標準切換時間為≤8ms,即對負載可靠供電,同時又能保證STS在不同相切換時的安全性,同時本產品還具有以下功能.
1.1保護功能更加完善:
■LED設備運行狀態指示,一路供電狀態指示,二路供電狀態指示,輸出狀態指示.故障狀態指示,STS供電路指示.報警消音開關,一路二路切換開關;
■電壓電流顯示表,輸出電壓,輸出電流,報警消音開關,一路二路切換開關;
1.4手動切換功能:
■兩路電源正常時,可隨意將負載轉向另一路電源供電;
■當某路市電斷電或超限時,設備會自動鎖閉手動、自動切換;
1.5自動定時切換功能(選件):可設定單路供電時間,自動切換到另一電源供電,確保兩路電源供電之老化程度.
二.技術性能指標:
STS為二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障后STS自動切換到第一路給負載供電(主電源優先功能).
輸入電壓:220±15%/380±15%;
輸出電壓:220±15%/380±15%;
工作頻率:50Hz±10% 60Hz±10%;
諧波失真:<3%;
斷電切換時間:≤8mS;
溫 升:<60 0C;
輸入輸出N線對地電壓:<5V.
詳情請登入http://www.talent-power.cn


STS靜態轉換開關
0755-2122 2105 深圳恒強


請把貴公司的STS資料及報價給發一下,E MAIL:jinanhelida@163.com
深圳市天普圣科技有限公司
聯系人 胡先生
13602662508
18923840912

本產品主要由智能控制板,高速可控硅構成.采用先斷后通(Break before Make)切換的方式,其標準切換時間為≤8ms,即對負載可靠供電,同時又能保證STS在不同相切換時的安全性,同時本產品還具有以下功能.
保護功能更加完善:
■高低壓保護功能:當輸入交流低壓,超壓時,設備會自動轉向另一路電源;
■智慧檢測:當任一時刻,某一路市電斷電(含人工切換),設備會自動切換到另一路,免除人工切換或斷電的危險;
■超載保護:當負載超過設備負載的150%時設備將自動關斷輸出并報警,10秒后自動再次開啟;
智能報警功能:
■當市電斷電時,設備會自動啟動報警,90秒后自動消音;
■當市電超限時,設備也會自動報警,90秒后自動消音;
手動切換功能:
■兩路電源正常時,可隨意將負載轉向另一路電源供電;
■當某路市電斷電或超限時,設備會自動鎖閉手動、自動切換;
手動消音功能:
■ 當STS故障后,STS將聲音報警提示,設備可用手動消音鍵消除報警音.
歡迎有興趣的朋友來電咨詢
公司電話:0769-87864890
網址:http://www.ouxiper.net
13826908050王女士
STS靜態轉換開關(TalentPower天普)
產品備注
1.產品介紹:
STS靜態轉換開關(Static Transfer Switch)為電源二選一自動切換系統,正常工作狀態下,在主電源處于正常的電壓范圍內,負載一直連接于主電源.在主電源發生故障時,負載自動切換到備用電源,主電源恢復正常后,負載又自動切換到主電源.
STS靜態轉換開關(Static Transfer Switch)采用先斷后通(Break before Make)的切換方式,可以實現不同輸入電源之間的不間斷切換,為單電源負載提供雙母線供電,如:
非并聯UPS系統的n+1冗余、
不同容量UPS系統的n+1冗余、
不同型號UPS系統的n+1冗余、
不同市電的冗余、
市電與發電機的冗余.
2.使用場所:
本產品用在重要的供電環境中,如各類計算機系統的供電;各類的建筑工作供電和消防供電;醫院、賓館、商場、高速公路、隧道、地鐵、輕軌、民用機場、電力系統等重要的用電環境中.
3.產品特點:
■當STS故障后,STS將聲音報警提示,設備可用手動消音鍵消除報警音.
自動定時切換功能(選件):
■可設定單路供電時間,自動切換到另一電源供電,確保兩路電源供電之老化程度.
4.技術性能指標:
STS為二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障后STS自動切換到第一路給負載供電(主電源優先功能).
輸入電壓:220±15%/380±15%
輸出電壓:220±15%/380±15%
工作頻率:50Hz/60Hz
斷電切換時間:≤8ms
切換方式:自動/手動先斷后合
切換要求:同步/異步均可切換
負載峰值因數:4:1
效率:≧98%
冷卻方式:風冷
最高溫升:<60°C
允許工作溫度:0-40°C
相對濕度:20–90%(不凝露)
安裝高度:<1000米海拔高度
外形:機架式/壁掛式/柜式
規格有:TPS1110A-TPS331250A ,
單相:220V,10A-400A 三相:380V,10A-1250A
5.典型用戶:
建設銀行長春支行 中國銀行陽泉支行 中行西北結算中心
農行大慶支行 四川川儀集團 河南焦作中洲鋁業
遼寧本鋼集團 大唐熱電集團 北京長城電子 上海電力調度中心
中國普天信息集團 深圳震雄集團 深圳農貿集團 杭州阿里巴巴
聯系人 胡先生 13602662508 18923840912
STS靜態轉換開關,STS靜態切換開關,STS靜態開關,STS轉換開關,STS切換開關,STS開關型號:HPS-1116、HPS-1125、HPS-1132、HPS-1140、HPS-1163、HPS-11100、HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100
STS靜態切換開關(STS靜態轉換開關)為電源二選一自動切換系統,正常工作狀態下,在主電源處于正常的電壓范圍內,負載一直連接于主電源。在主電源發生故障時,負載自動切換到備用電源,主電源恢復正常后,負載又自動切換到主電源。確保用電設備不斷電,從而能夠正常工作。
STS靜態轉換開關(STS靜態轉換開關)采用先斷后通(Break before Make)的切換方式,可以實現不同輸入電源之間的不間斷切換, 為單電源負載提供雙母線供電,如:
- 非并聯UPS系統的n 1冗余
- 不同容量UPS系統的n 1冗余
- 不同型號UPS系統的n 1冗余
◇保護功能:
◇自動定時切換功能(選件):可設定單路供電時間,自動切換到另一電源供電,確保兩路電源供電之老化程度。
二、技術性能指標:
輸入電壓: | 220±15% / 380±15%; |
輸出電壓: | 220±15% / 380±15%; |
工作頻率: | 50Hz/60Hz |
斷電切換時間: | ≤8ms; |
切換方式: | 自動/手動 先斷后合 |
切換要求: | 同步/異步均可切換 |
負載峰值因數: | 4:1 |
效率: | ≧98% |
冷卻方式: | 風冷 |
最高溫升: | <60 0C; |
允許工作溫度: | 0 |
相對濕度: | 20 – 90 % (不凝露) |
安裝高度: | < |
外形: | 機架式/壁掛式/柜式 |
產品型號,單相
