求教高手們幫分析一下損壞的原因:
設備是SVG和變頻器上的單元,內部電源是反激電源,輸入電壓是200----1400V 正常工作電壓在700--1000V 皆是直流
單元板已量產,平均損壞率在千分之五上下,但這千分之五的損壞現象驚人的一致:皆是開關管門極擊穿,3844的第6腳擊穿,主回路保險絲及限流電阻擊壞,門極驅動電阻壞。在廠內做EMI試驗做4級(4000V)時電源有斷續的拍拍聲(其他廠家電源皆如此),但沒有停止工作,空間干擾試驗沒出現問題,進行輸入電壓突變試驗,輸入電壓從600V在1uS內上升到1000V試驗連續進行1000次沒有發現問題,電壓也較為平穩。目前不知道方向了問題該如何處理,希望有此類經驗的高手來共同討論。此貼我很每天關注,有問題我會第一時間回答。