手頭一臺全新山特C1KS ups,放置半年備用現連線后開機就無輸出,自檢后面板指示燈第6#、8#常亮。沒有報警及錯誤
不接電池也不能用市電供電模式。
接電池不啟動時充電電壓為41V,按電源鍵啟動自檢后顯式為電池供電,電池10#燈閃爍并蜂鳴。這時測電池及充電口處電壓下降到25V不能正常啟動。
多開機試了兩次后,DC/DC升壓管全部燒壞,逆變IGBT燒壞。現表現為直接短路,我的媽呀這臺C1KS機器是我買回來備用的全新機器放置半年多而已,就這樣了山特這質量也太好了。
分析電路后估計,情況是這樣的,接市電后自動運行但沒逆變輸出。按電源鍵開機后又從新自檢轉為電池供電但還是無逆變輸出。此時BUS總線電壓異常,應該是電壓太高,先燒壞逆變管造成BUS總線短路,然后因次級短路導致初級DC/DC升壓管燒壞。不知分析是否正確!
現在充電板還是好的,給控制板供電也正常,斷開與主板短路電池線后能通電,指示燈也能顯示。
請各位老師大哥,幫我分析一下燒壞原因,從哪里下手查及修理。現在不敢直接換管手頭也沒有現成的零件。
是指的光藕嗎!位置在哪里呢,我把全部板的照片傳上來,請幫忙看一下。
有沒有查過燒壞哪些元件呢,MOS,二極管, 芯片, 保險絲什么的, 再找原因吧