用LM258+TL431次級恒流,要求恒流為3.6A,但加電后實際輸出為3.3A。且隨著溫度的增高,輸出電流緩慢增大,大約5每5分鐘增大0.01A。
測量了LM258的引腳電壓,發現運放正輸入2腳為0.243V,運放負輸入3腳為0.256V(TL431經分壓后的提供基準),運放供電引腳8腳為15.43V。令人費解的是此時運放1腳輸出為3.08V。反饋用的是1K電阻和1U電容串聯。
難道此時運放1腳不應該是輸出10V以上的電壓嗎?
