最近使用LM139做了一個過流保護電路,對3路進行過流保護,3路都是輸出電流采樣得到的電壓信號和基準比較,再從比較器輸出,3路比較的結果連在一起形成線與的關系,得到的信號再經過一個比較器,和基準比較得到過流信號。
理論上說應該是三路完全獨立,各自的過流點不會影響別的路輸出,但是在調試過程中,發現三路會互相有影響,具體表現在,比如,5v過流點為21A,3.3V過流點為12A,開始測試是將除開測試那一路的另外兩路的輸出電流信號采樣接地,這樣單獨調節這一路的過流點。調試好過流點后,再同時接好其他幾路的電流采樣信號,發現原來的過流點會被降低,電路提前出線保護現象。并且觀察開關管驅動,會發現劇烈振蕩(不帶保護板時電路全范圍不振蕩),變壓器也會出現很大響聲。在此請教各位大大,給點調試建議,小弟在此先謝謝了。近好長時間都弄這個,實在是沒辦法了。