各位前輩:
電源板規格書里面過流點一般怎么定義,最小過流點是多少,最大過流點是多少?
謝謝?。。?/p>
這個要看客戶要求
若客戶沒要求的話一般定義1.5-2倍的額定輸出電流
1.1倍不夠吧老梁?
國產的方案離散性比較大,加上高低壓OCP差異,OCP設定為1.1倍量產會有不良
定1.1倍并不是完全不可以,有的IC恒流的,1.1倍限流是很準的,
一般做小一點對產品來說是有可靠保障,但對客戶來說,電流正好是1倍時就過流了可能說不行。。。
就如保險管選型,你選小了,肯定是不行了,燒了客戶肯定找你麻煩,
選大點,只要短路能燒斷,基本會很保險。。