繞了個變壓器裝機調試,感覺繞的變壓器沒有繞整齊,層與層之間有的地方密,有的地方松(新手),裝機調試后,發覺有的時候空載輸入AC50V的時候,輸入功率就有5W多了。請問有些什么原因會造成這個現象呢?非常感謝。。。
變壓器繞制后裝機調試
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
@zxqbbk
"發覺有的時候空載輸入AC50V的時候",信息表達含糊,到底是每次還是偶爾。正常輸入又是如何?個人認為,最好先檢查一下同名端有沒有錯誤,別說你不是專業做變壓器的,就是專業搞變壓器的,也經常發現他們把同名端搞錯,甚至連同名端怎么測他們都不知道。
非常感謝你的回答,是每次輸入的時候都是一樣的。調壓器從30V開始,電壓繼續往上調節的時候,輸出端電壓開始慢慢的從0.幾伏,也開始往上加。輸入功率也開始慢慢網上加。到了50V的樣子的時候輸入功率變會加到1W多。我電源設計如下:
IC:THX203H
F:61KHZ
Vout:5V
Iout:2A
Vaux:5.5V
Np:Ns:Na: 125:8:9
Lp:1.3mh
請為我這個設計的對嗎?
請問如果相位接錯了的話,會導致這樣的情況嗎?
非常感謝。。。
0
回復