本公司急需要 一臺 APC 30KVA的模塊化冗余UPS(10KVA*3)(電池已有,32節12V 100AH電池)(3相進3相出).
有價格好的請速與我聯系. 我是新疆地區的
13519902544 張先生
有做APC UPS,價格好的請速和我聯系.......
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
今天去維修了一臺30KVA的UPS,是1990年產的.牌子我沒見過.國外的不知名名牌.呵呵 不工作.按照甲方的要求.測量了市電 ,以及電池都是正常的.....然后甲方要求加電測試.讓我合閘.我說不是我安裝的設備 我不熟悉. 我不合閘. 然后甲方的人就去合閘了. 大概過了10秒,從UPS里傳出來一連串的巨響....... 嚇了偶一跳. 甲方的人都跑了.就剩我一個被卡在機房里出不來..... 嚇死偶了.........
后來斷電后發現里面的IGBT爆了幾個...............
而且UPS的技術以及集成度非常的低..... 已經聯系不到廠家,找不到任何的資料. 就建議甲方換了...... 甲方讓我選型號.我建議甲方購買模塊式的,可以帶冗余. 所以有好渠道的聯系我啊. 我喜歡APC的.呵呵
后來又到甲方的辦公室看了一下 ....發現 這個UPS上帶了N個飲水機....... 夏天還有可能帶過空調....... 吼吼......
順便請教一下大家.... 由電池 12V*32 供電的,也就是380V,是不是都采用的IGBT,原理和變頻器差不多???
今天去維修了一臺30KVA的UPS,是1990年產的.牌子我沒見過.國外的不知名名牌.呵呵不工作.按照甲方的要求.測量了市電,以及電池都是正常的.....然后甲方要求加電測試.讓我合閘.我說不是我安裝的設備我不熟悉.我不合閘.然后甲方的人就去合閘了.大概過了10秒,從UPS里傳出來一連串的巨響....... 嚇了偶一跳.甲方的人都跑了.就剩我一個被卡在機房里出不來..... 嚇死偶了.........后來斷電后發現里面的IGBT爆了幾個...............而且UPS的技術以及集成度非常的低.....已經聯系不到廠家,找不到任何的資料.就建議甲方換了......甲方讓我選型號.我建議甲方購買模塊式的,可以帶冗余.所以有好渠道的聯系我啊.我喜歡APC的.呵呵 后來又到甲方的辦公室看了一下....發現這個UPS上帶了N個飲水機....... 夏天還有可能帶過空調....... 吼吼...... 順便請教一下大家.... 由電池12V*32供電的,也就是380V,是不是都采用的IGBT,原理和變頻器差不多???
GE的 好像沒有模塊化的. 都是整體的,如果壞了.就整個癱瘓了..
我要辛苦了.....
我要辛苦了.....
0
回復
@弓長王其
今天去維修了一臺30KVA的UPS,是1990年產的.牌子我沒見過.國外的不知名名牌.呵呵不工作.按照甲方的要求.測量了市電,以及電池都是正常的.....然后甲方要求加電測試.讓我合閘.我說不是我安裝的設備我不熟悉.我不合閘.然后甲方的人就去合閘了.大概過了10秒,從UPS里傳出來一連串的巨響....... 嚇了偶一跳.甲方的人都跑了.就剩我一個被卡在機房里出不來..... 嚇死偶了.........后來斷電后發現里面的IGBT爆了幾個...............而且UPS的技術以及集成度非常的低.....已經聯系不到廠家,找不到任何的資料.就建議甲方換了......甲方讓我選型號.我建議甲方購買模塊式的,可以帶冗余.所以有好渠道的聯系我啊.我喜歡APC的.呵呵 后來又到甲方的辦公室看了一下....發現這個UPS上帶了N個飲水機....... 夏天還有可能帶過空調....... 吼吼...... 順便請教一下大家.... 由電池12V*32供電的,也就是380V,是不是都采用的IGBT,原理和變頻器差不多???
基本原理都差不多,暈了,UPS還帶飲水機,真是暴殄天物
0