各位高手,小弟急需求助,我正調試6千瓦逆變電源,采用半橋結構,三相濾波,整流出來電壓540V,結果兩次發生爆炸,爆炸示意圖如圖.
第一次保險管發生爆炸時,兩個保險管炸飛了,另一個是熔斷的.整流橋很奇怪全是下管導通.整流橋用的是50A/1000V的三相整流橋(35元買來的).
第二次保險管爆炸時,三個座子都炸飛了,但奇怪的是二極管D1未擊穿.整流橋用的是30A/1350V的整流二極管CTUG3DR搭的三相全橋(拆機件,每個二極管6.00元).
如果是電流過大擊穿,但兩次爆炸后測量整流橋,沒有兩個對管二極管擊穿,都是只有一邊的二極管擊穿.特別是第二次爆炸D1二極管沒有擊穿而它的下面的二極管擊穿,搞不懂
它是如何被擊穿的.并且我交流側有20A的保險絲.如果是反壓不夠擊穿,我整流出來電壓只有540V,測量值最大時是580V,我選了1350V反壓的二極管.另外我在整流出來的直
流側還接了兩個440V/1500瓦的TVS管串接的,可穩壓到880V.
我現在不知道怎么辦好了,求助各位!!!兩次爆炸IGBT都完好無損,到底是因為什么原因造成保險管爆炸,當時我的耳朵都被震得嗡嗡響.
6千瓦逆變電源爆炸
全部回復(33)
正序查看
倒序查看
@jjat
問題解決了,是整流二極管參數選擇太小,造成二極管擊穿,連鎖反應造成保險管短路爆炸.感謝大家的支持!現在的問題是由于整流出來后電容取得太小(3uF),造成逆變后的電流峰值時大時小,我現在正在找電容,你們說的電容我都沒買到這么大的,三相整流后電壓就540V了,實際運行中發現峰值可到1000V,買電容起碼耐壓800V,然后再加上這個大容量,市場都沒得賣了.大家幫瞄紹個牌子,在哪買這么大的電容.
市場上有3300uf/450V的電解賣,用四個兩串兩并就行了.
注意電容的均壓和開機的軟啟動就可以.
如果不嫌多,也可以用1000uf/450V的電容多個串并.
二極管是電壓選小了,還是電流選小了?
建議用1600V的二極管.中國電網電壓波動比較大,考慮最大偏差380*1.2=456v,直流母線電壓為638,所以二極管上承受的電壓為638*2=1276v,在適當的余?1600v比較好.
電容可以用兩組400V的電解電容串聯,你半橋電容有多大?是什么材料的電容?
建議用1600V的二極管.中國電網電壓波動比較大,考慮最大偏差380*1.2=456v,直流母線電壓為638,所以二極管上承受的電壓為638*2=1276v,在適當的余?1600v比較好.
電容可以用兩組400V的電解電容串聯,你半橋電容有多大?是什么材料的電容?
0
回復