阻容降壓電路電容耐壓請教
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
這個電路設計沒有錯,很多廠家都是這樣設計的,是電容的問題,電容的壽命太差,現在電容體積都追求小型化,為了提高單位體積的耐電壓而犧牲產品的壽命,以上是容量容量下降的原因:
電容容量衰減分析:
對于此點我司經過大量試驗分析,發現電容金屬鍍層有消失,如附件:
在電容長期在交流電場作用下發生電化學腐蝕造成,極板面積減少,容量就會下降,目前國內很多電容器廠家都有此問題,我司經過多次技術攻關,從鍍層結構變化來抑制此現象發生,保證使用壽命在5年以上.(13913287141)
因普通濾波電容如有容量衰減,電子設備還可以工作,但阻容降壓電容如有容量下降,將會出現供應電流下降,導致設備出現故障,故對阻容降壓電容的壽命要求很高,特別是連續性使用的機種,現在很多使用這種電容降壓設計的廠家出現批量性故障,所以選擇電容方面一定要慎重.
0
回復
@p7811087
我理解的輸入電壓220*1.4142=310V,減去負載電壓40*3=120V,所以電容上電壓只有310-120=190V我用萬用表實測CBB電容C1兩端電壓是170V,不知道這樣理解對不對??
@wangjinyong1168
這個電路設計沒有錯,很多廠家都是這樣設計的,是電容的問題,電容的壽命太差,現在電容體積都追求小型化,為了提高單位體積的耐電壓而犧牲產品的壽命,以上是容量容量下降的原因: 電容容量衰減分析:對于此點我司經過大量試驗分析,發現電容金屬鍍層有消失,如附件:在電容長期在交流電場作用下發生電化學腐蝕造成,極板面積減少,容量就會下降,目前國內很多電容器廠家都有此問題,我司經過多次技術攻關,從鍍層結構變化來抑制此現象發生,保證使用壽命在5年以上.(13913287141)因普通濾波電容如有容量衰減,電子設備還可以工作,但阻容降壓電容如有容量下降,將會出現供應電流下降,導致設備出現故障,故對阻容降壓電容的壽命要求很高,特別是連續性使用的機種,現在很多使用這種電容降壓設計的廠家出現批量性故障,所以選擇電容方面一定要慎重.
電容選CBB22的 耐壓要選400V的 你的那樣理解是錯的 250V的電容用在220V的電壓上面 長時間點亮的話 里面的液體都會流出來的
0
回復