用簡單的電路完成apc5000(怪獸)ups的自動旁路功能
因為怪獸的空載電流達到2A,功耗接近100W,且怪獸冷啟動默認為60Hz。
所以要加旁路控制電路,完成晚上待機時自動開啟旁路開關。
電路圖如下:
J1根據自己的需要設定時間控制的時間,我的設置為9:30-0:00
J2、J3為1-60秒時間繼電器,我設置為J2為20秒,J3為10秒。
J4為市電啟動怪獸的電源,我買的為220v32A繼電器。
J5為市電斷電后強制關閉旁路,圖中我的沒又裝。
工作原理:
1、當J1開啟時間到時,輸出220v給J2、J3、J4,首先J4常開觸點吸合,怪獸ups的電源輸入線上電,ups得到市電,檢測為50Hz,自動調整為50hz。
2、當J3時間到,J3常閉觸點斷開,怪獸旁路開關失效,怪獸開始工作,輸出220v 50hz。
3、當J2時間到,J2常閉觸點斷開,J4失電,J4觸點斷開,220v市電到怪獸斷開。
5、當J1關閉時間到,J2、J3失電,J3閉合,怪獸旁路打開,ups關閉輸出。
每天按以上重復過程
J5的作用,當ups在旁路關閉輸出狀態,如夜里,這個時候市電停電,怪獸也不輸出,加了J5后,J5觸點釋放,ups旁路被斷開,ups輸出220v。
可以在J5觸點并一個單刀開關,決定是否啟用這個功能。
其他:
還可以在J2觸點并一個單刀開關,以防多日沒太陽,電瓶在失電狀態電瓶虧損,可以加一個開關,強制使用市電通過ups對電瓶充電。
16樓補充:
負載后級完全通過ups連接,當ups不工作(旁路狀態),后級的用電,是通過ups來供給,可以利用ups的切換功能完成無縫轉換。
實現市電引導ups,完成ups和市電同頻(50Hz),避免ups冷啟動為60hz的問題。