各位請解釋一下:短路保護和過流保護的區別?謝謝

各位請解釋一下:短路保護和過流保護的區別?謝謝
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
正弦芯
LV.8
2
2006-08-02 23:42
短路保護要求快速響應;過流保護允許延遲一定的時間才起作用.前者是電壓型的,后者是電流型的,檢測方式也不相同.
0
回復
2006-08-03 09:12
@正弦芯
短路保護要求快速響應;過流保護允許延遲一定的時間才起作用.前者是電壓型的,后者是電流型的,檢測方式也不相同.
那請問邏輯上應該怎樣處理呢?即:應該怎樣判斷是短路保護還是過流保護?難道短路保護反饋值是電壓?
0
回復
zxhts
LV.4
4
2006-08-03 09:42
@zhang111_81
那請問邏輯上應該怎樣處理呢?即:應該怎樣判斷是短路保護還是過流保護?難道短路保護反饋值是電壓?
反饋信號是電流還是電壓只是與系統設計的采樣方式有關,當然采樣對象是相同或相似的,都是對系統功率回路對應點的電流的一種保護性處理,在微觀時間內(uS級)的極端過電流我們一般按照短路保護的處理方式來處理,在宏觀時間內(相當比較長的時間內)的相對于系統額定電流的系統電流嚴重超標一般按系統過電流的方式進行處理,當然這些只是一種比較系統的說法與理解,在設計相關的保護時關鍵還是要結合具體的系統進行有針對性的行之有效的(必要的又不是過于敏感的)保護設計.

zxhmcu@163.com
0
回復
2006-08-03 11:04
@zxhts
反饋信號是電流還是電壓只是與系統設計的采樣方式有關,當然采樣對象是相同或相似的,都是對系統功率回路對應點的電流的一種保護性處理,在微觀時間內(uS級)的極端過電流我們一般按照短路保護的處理方式來處理,在宏觀時間內(相當比較長的時間內)的相對于系統額定電流的系統電流嚴重超標一般按系統過電流的方式進行處理,當然這些只是一種比較系統的說法與理解,在設計相關的保護時關鍵還是要結合具體的系統進行有針對性的行之有效的(必要的又不是過于敏感的)保護設計.zxhmcu@163.com
zxhts:您好,我還想具體的問一下,短路保護和過流保護是同一個檢測電路,還是有兩個不同的檢測電路?如果用同一個電路,是不是通過比較電路(與基準電壓比較)判斷短路保護,而過流保護是通過計算出電流的有效值,當有效值大于某個值(這個值要小于比較電路所對應的電流),就認為是過流?盼復!謝謝
0
回復
2006-08-03 11:53
@zhang111_81
zxhts:您好,我還想具體的問一下,短路保護和過流保護是同一個檢測電路,還是有兩個不同的檢測電路?如果用同一個電路,是不是通過比較電路(與基準電壓比較)判斷短路保護,而過流保護是通過計算出電流的有效值,當有效值大于某個值(這個值要小于比較電路所對應的電流),就認為是過流?盼復!謝謝
IR1150專用于AC-DC功率因數矯正電路,商標為PFC.由于采用緊湊的SO-8 封裝,有助于將 PFC 控制板面積縮減一半,在75W-4k W功率范圍內,為計算機、消費電子產品和家電提供了簡便、靈活、高密度的解決方案.
0
回復
2006-08-04 09:11
@深圳-科技
IR1150專用于AC-DC功率因數矯正電路,商標為PFC.由于采用緊湊的SO-8封裝,有助于將PFC控制板面積縮減一半,在75W-4kW功率范圍內,為計算機、消費電子產品和家電提供了簡便、靈活、高密度的解決方案.
我來頂一下,大家都來討論啊
0
回復
2006-08-04 17:51
短路是過流的一種特殊情況,是很嚴重的過流情況.過流可以認為是超過設定電流值時發生的情況,是相對來說的;而短路則是一種情況:嚴重過流,是沒有相對情況的.當然檢測電路不是完全一樣的,在檢測電流中設定好最大允許電流值,當檢測到電流超過其值時則認為過流就保護;在檢測電路中還應設值過流時的最大值,超過其值則認為短路.其實過流和短路保護所起到保護作用機理是不同的,短路要求快速響應保護,而過流可以相對慢些.
  你可以自己想一想,這是我在實踐中自己琢磨出來的
0
回復
正弦芯
LV.8
9
2006-08-05 16:35
  關于短路檢測,現有的方案絕大多數是采用檢測電流的方法,這種方法有個缺點,很難在短路快速響應和過流延遲動作之間兼顧,負載接通瞬間的浪涌電流也有可能被當成短路.
  我們是采用檢測電壓的方法來判斷短路的,輸出電壓為零就是短,這種方案的優點是可以快速響應,而又不必擔心與過流檢測相互影響,各負其責.這種方案也符合短路的定義.
0
回復
zhang111_81
LV.3
10
2006-08-08 08:47
@正弦芯
  關于短路檢測,現有的方案絕大多數是采用檢測電流的方法,這種方法有個缺點,很難在短路快速響應和過流延遲動作之間兼顧,負載接通瞬間的浪涌電流也有可能被當成短路.  我們是采用檢測電壓的方法來判斷短路的,輸出電壓為零就是短,這種方案的優點是可以快速響應,而又不必擔心與過流檢測相互影響,各負其責.這種方案也符合短路的定義.
還有一點就是過流保護和短路保護是不是可以用一個檢測電路,例如將傳感器放在輸出端,還是應該分開,將短路保護檢測電路放在直流母線上?
0
回復
LV.1
11
2007-05-19 01:15
@正弦芯
  關于短路檢測,現有的方案絕大多數是采用檢測電流的方法,這種方法有個缺點,很難在短路快速響應和過流延遲動作之間兼顧,負載接通瞬間的浪涌電流也有可能被當成短路.  我們是采用檢測電壓的方法來判斷短路的,輸出電壓為零就是短,這種方案的優點是可以快速響應,而又不必擔心與過流檢測相互影響,各負其責.這種方案也符合短路的定義.
有個不明白的地方,就是短路保護的恢復問題.
當我短路負載后,電源打嗝.那我負載恢復正常以后呢.電源的工作情況又是如何分析呢.
我有遇到過一個情況,就是一個款24v,2A的電源.冷機短路可以保護且恢復,但是熱機低端短路保護后不能夠恢復.當我把偵測電流的電阻減小以后,問題就解決了.
我在想,為什么負載恢復以后電源不能恢復正常,還有就是熱機和冷機有什么區別...而高端能恢復低端確不行!

盼各位的回復,謝謝!
0
回復
qghqgh
LV.6
12
2007-05-19 10:42
@
有個不明白的地方,就是短路保護的恢復問題.當我短路負載后,電源打嗝.那我負載恢復正常以后呢.電源的工作情況又是如何分析呢.我有遇到過一個情況,就是一個款24v,2A的電源.冷機短路可以保護且恢復,但是熱機低端短路保護后不能夠恢復.當我把偵測電流的電阻減小以后,問題就解決了.我在想,為什么負載恢復以后電源不能恢復正常,還有就是熱機和冷機有什么區別...而高端能恢復低端確不行!盼各位的回復,謝謝!
留名
0
回復
xoxi
LV.2
13
2007-05-19 20:38
@正弦芯
短路保護要求快速響應;過流保護允許延遲一定的時間才起作用.前者是電壓型的,后者是電流型的,檢測方式也不相同.
此帖以被刪除
0
回復
正弦芯
LV.8
14
2007-05-20 16:52
@xoxi
此帖以被刪除
靠!你指我干什么?!
0
回復
xoxi
LV.2
15
2007-05-20 19:21
@正弦芯
靠!你指我干什么?!
指著你說話給大家看.沒有什么.要不我靠你
0
回復
正弦芯
LV.8
16
2007-05-20 23:14
@xoxi
指著你說話給大家看.沒有什么.要不我靠你
你是公的還是母的?你可以回家指著你爸爸跟大家說話,也沒有什么不可以的.
0
回復
LV.1
17
2007-05-20 23:37
@qghqgh
留名
紅星級別人物都出來留名了,何不幫忙講解一下呀
0
回復
發
主站蜘蛛池模板: 91精品久久久久久久久久不卡 | 最近日本MV字幕免费观看 | 一本一本久久A久久综合精品蜜桃 | 国产成人久久综合一区 | 精品国产乱码久久久久久密桃99 | 看av免费毛片手机播放 | 午夜精品射精入后重之免费观看 | 天天草网站 | 一级级黄| 日韩中文字幕无码高清毛片 | 婷婷成人丁香五月综合激情 | 亚洲高清无吗 | 欧美乱强伦XXXX孕妇 | 91视频日韩| 亚洲欧洲日韩综合二区 | 00271最新网站地址一 | 国产www亚洲а∨天堂 | gogogo高清在线观看中文 | 最新免费av | 午夜私人视频 | 小尤奈无码视频 | 中文字幕第十五页 | 99久久无码一区人妻A片红豆 | 亚洲色图综合区 | bilibili麻豆| 日本正能量不良网站 | 变形金刚之超能勇士免费观看 | 日韩成人精品一区二区三区 | 老司机精品视频在线 | 国产精品一区二区久久精品爱微奶 | 免费观看黄页网站 | 大地资源免费更新在线播放 | 国产三级精品三级在专区 | 精品国产高清一区二区三区 | 国产精品网址在线观看 | 天码AV无码一区二区三区四区 | 欧美重口另类在线播放二区 | 欧美大黄大色一级毛片 | 欧美一级免费高清 | 免费在线观看一区二区三区 | 色吧av|